工作前应做好准备,了解工作地点、工作范围、一次设备及二次设备运行情况、安全措施、试验方案、上次试验记录、图纸、整定值通知单是否齐备并符合实际,检查仪器、仪表等试验设备是否完好,核对微机保护及安全自动装...
查看本题答案
包含此试题的试卷
安全生产知识竞赛《电力安全工作规程变电部分》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
二次回路的任务是
反映一次系统的工作状态
控制一次设备
控制和调整二次设备
并在一次系统发生事故时, 使事故部分退出工作
和的设备称为一次设备对一次设备的工作进行和及的设备称为二次设备
二次系统上的工作前应做好准备其中之一核对微机保护及安全自动装置的等是否符合实际
对一次设备的工作进行保护监察和设备称为二次设备
二次系统上的工作人员在工作前应了解下列哪些事项
工作地点、范围
一、二次设备运行情况
安全措施、试验方案
上次试验记录
填写工作票时应查阅电气一次系统图了解系统的运行方式对照系统图填写工作地点及工作内容填写安全措施 和注
二次回路现场工作前应做好哪些准备工作
继保现场保安规定对工作前的准备包括的内容有
了解工作地点一二次设备运行情况, 本工作与运行设备有无直接联系(如自投、 联切等),与其它班组有无需要相互配合的工作
拟订工作重点项目及准备解决的缺陷和薄弱环节
工作人员明确分工并熟悉图纸一检验规程等资料
应具备图纸、 上次检验记录、 最新整定通知单、 检验规程、 合格的仪器仪表、 备品备件工具、 导线等
对一些重要设备, 特别是复杂保护装置或有联跳回路的保护装置, 如母线保护断路器失灵保护等的现场校验工作, 应编制经技术负责人审批的试验方案和由工作负责人填写的一技术负责人审批的安全措施票
互感器二次回路通电或耐压试验前应通知运维人员和其他有关人员并派 专人到现场看守检查上确无人工作后方可
二次回路
二次回路及一次设备
一次设备
通讯回路
在正常工作范围内电流互感器的二次电流随一次负载的增大而明显减小
在几个工作地点依次进行同类设备或同一个设备系统的作业可以使用一份工作票全部安全措施必须在工作开始前一
二次设备即是对一次设备的工作进行和的辅助设备
营销安规试行中规定计量二次回路通电或耐压试验前应通知运维 人员和其他有关人员并派人到现场看守检查二次
一次设备
二次设备
采集设备
计量设备
工作前应做好准备了解工作地点工作范围一次设备及二次设备运行情况安全措施试验方案上次试验记录图纸整定值
软件版本号;
软件定值;
实际定值;
控制字
二次设备是指对的工作进行监测量操作和控制的设备
一次设备
一、二次设备
二次设备
综采维修电工要准时到达工作地点工作前应在工作地点交接班应了解前一班的
设备运行情况
电气设备分布
遗留问题
设备检修、维护情况
停、送电情况
设备故障的处理情况
二次系统上的工作前应做好准备_____工作地点工作范围一次设备及二次设备运行情况安全措施试验方案上次
凡填用第一种工作票的一二次设备工作都必须在工作地点悬挂标识牌
在此工作
禁止靠近
__危险
禁止操作
在二次系统上工作前应准备工作时要了解些什么事项
弃船时机舱若接到______信号应______撤离机舱登艇
一次完车 / 做好准备工作后
二次完车 / 立即
停车 / 立即
备车 / 做好准备工作后
热门试题
更多
非特殊需要不应在跨越处下方或邻近有电力线路或其他弱电线路的档内进行带电架拆线的工作如需进行则应制定可靠的安全技术措施经本单位领导批准后方可进行
在110kV及以上电压等级的线路杆塔上及变电站构架上作业应采取防静电感应措施例如穿静电感应防护服导电鞋等220kV线路杆塔上作业时宜穿导电鞋
在特殊情况下必须在恶劣天气进行带电抢修时应组织有关人员充分讨论并编制措施经本单位主管生产领导总工程师批准后方可进行
带电水冲洗一般应在良好天气时进行风力大于6级气温低于-3℃或雨天雪天沙尘暴雾天及雷电天气时不宜进行冲洗时操作人员应戴绝缘手套穿绝缘靴
带电清扫作业人员应站在上风侧位置作业应戴口罩护目镜
带电水冲洗用水的电阻率一般不低于1500Ω²cm冲洗220kV变电设备水电阻率不低于3000Ω²cm并应符合表6-8的要求每次冲洗前都应用合格的水阻表测量水电阻率应从水出口处取水样进行测量如用水车等容器盛水每车水都应测量水电阻率
等电位作业人员应在衣服外面穿全套屏蔽服包括帽衣裤手套袜和鞋且各部分应连接良好屏蔽服内还应穿着阻燃内衣
更换直线绝缘子串或移动导线的作业当采用吊线装置时应采取防止导线脱落时的后备保护措施
等电位作业人员在作业中严禁用酒精汽油等易燃品擦拭带电体及绝缘部分防止起火
在导地线上悬挂梯子飞车进行等电位作业前应检查本档两端杆塔处导地线的紧固情况挂梯载荷后应保持地线及人体对下方带电导线的安全间距比表6-1中的数值增大0.5m带电导线及人体对被跨越的电力线路通信线路和其他建筑物的安全距离应比表6-1中的数值增大0.6m
国家电网公司电力安全工作规程规定适用于在海拔2000m及以下交流10~500kV的__架空电力线路变电站发电厂电气设备上采用等电位中间电位和地电位方式进行的带电作业以及低压带电作业
带电作业工作负责人在带电作业工作开始前应与值班调度员联系需要停用重合闸的作业和带电断接引线应由值班调度员履行许可手续带电工作结束后应及时向值班调度员汇报
进行地电位带电作业时人身与带电体间的安全距离不得小于表6-1的规定35kV及以下的带电设备不能满足表6-1规定的最小安全距离时应采取可靠的绝缘隔离措施
带电冲洗前应注意调整好水泵压强使水柱射程远当水压不足时不得将水枪对准被冲洗的带电设备冲洗用水泵应良好接地
严禁带负荷断接引线
带电作业遇到中性点有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业应停用重合闸
等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业一般在110kv及以上电压等级的绝缘子串上进行其组合间隙不得小于表6-5的规定若不满足表6-5的规定应加装保护间隙扣除人体短接的和零值的绝缘子片数后良好绝缘子片数不得小于表6-3的规定
在孤立档的导地线上的作业应经验算合格并经本单位分管领导总工程师批准后才能进行
参加带电作业的人员应经专门培训并经考试合格方能参加相应的作业带电作业工作票签发人和工作负责人专责监护人应由具有带电作业实践经验的人员担任
带电分流线应支撑好以防摆动造成接地或短路
在查明线路确无接地绝缘良好线路上无人工作后才可进行带电断接引线
二人以上在同档同一根导地线上的作业应经验算合格并经本单位分管领导总工程师批准后才能进行
带电断接耦合电容器时应将其信号接地刀闸合上并应停用高频保护被断开的电容器应立即对地放电
带电用分流组装分流线的导线处应清除氧化层且线夹接触应牢固可靠
在海拔2000m以上带电作业时应根据作业区不同海拔高度修正各类空气与固体绝缘的安全距离和长度绝缘子片数等编制带电作业现场安全规程经本单位主管生产领导总工程师批准后执行
等电位作业人员与地电位作业人员传递工具和材料时应使用绝缘工具或绝缘绳索进行其有效长度不得小于表6-2的规定
严禁接触未接通的或已断开的导线两个断头以防人体串入电路
带电水冲洗前要确知设备绝缘是否良好有零值及低值的绝缘子及瓷质有裂纹时一般不影响冲洗
冲洗绝缘子时应注意风向应先冲上风侧后冲下风侧对于上下层布置的绝缘子应先冲下层后冲上层还要注意冲洗角度严防临近绝缘子在溅射的水雾中发生闪络
带电作业工作票签发人或工作负责人认为有必要时应组织有经验的人员到现场查勘根据查勘结果作出能否进行带电作业的判断并确定作业方法和所需工具以及应采取的措施