明装风管水平安装,水平度的允许偏差为1/1000 明装风管垂直安装,垂直度的允许偏差为2/1000 暗装风管的位置,应正确、无明显偏差 风管的连接应平直、不扭曲 明装风管水平安装,水平度的总偏差不应大于20mm
输送产生凝结水或含蒸汽的潮湿空气风管,其底部不应设置拼接缝,并应在风管最低处设排液装置。 风管安装就位的程序通常为先上层后下层,先主管后支管,先立管后水平,风管安装应采取防止变形的措施。 风管穿越建筑物变形缝空间时,应设置钢制短管,穿越变形缝墙体时,应设置柔性套管,风管与套管之间应采用柔性防水材料填充密实。 输送含有腐蚀性介质气体,应采用耐酸橡胶板或软聚乙烯板,法兰垫料厚度宜为3?5mm。
先下层后上层 先主干管后支管 先水平管后立管 先中间层后两边
风管穿越建筑物变形缝墙体时,应设置钢制套管 排烟风管法兰密封材料宜采用软聚氯乙烯板 风管消声器安装时应单独设置支吊架 风管安装就位的程序通常为先立管后水平管
先上层后下层 先支管后干管 先干管后支管 先主管后水平管 先水平管后主管
风管安装前应清理安装部位或操作场所中的杂物 风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设钢板厚度不小于1.3mm的预埋管或防护套管 风管系统完装后必须进行严密性检验 风管的组对、连接长度应根据施工现场的情况和吊装设备而进行确定 风管安装就位的程序通常为先下层后上层,先主干管后支管,先立管后水平管
先上层后下层 先下层后上层 先立管后水平管 先主干管后支管 先支管后主干管
排烟风机人口处 与垂直排烟风管连接的水平风管 公共建筑的浴室 负担多个防烟分区排烟系统的排烟支管 通风、空气调节系统的风管
风管安装前应清理安装部位或操作场所中的杂物 风管的组对、连接长度应根据施工现场的情况和吊装设备而进行确定 风管安装就位的程序通常为先上层后下层,先主干管后支管,先立管后水平管 风管系统安装后,必须进行严密性检验 通风与空调工程安装完毕,施工单位必须进行系统的测定和调整(简称调试)
先下层后上层 先水平管后立管 先主干管后支管 先支管后主干管
风管穿越建筑物变形缝墙体时,应设置钢作装管套管 排烟风管法兰密封材料宜采用软聚氯乙烯板 风管消声器安装时应单独设置支吊架 风管安装就位的程序通常为先立管后水平管
热管换热器的安装,要严格按设计或安装说明书的要求进行,只能垂直放置 安装热管换热器时,要充分保证凝结水能畅通无阻排掉 用软管连接换热器与风管,以便控制设备安装的倾斜度 换热器中分隔板和热管连接处要保证严密,以防止两股气流出现污染现象 为提高热管换热器的热效率,在安装新风管(送风管)和回风管(排风管)时,应使两侧气流为顺流形式
风管安装前应清理安装部位或操作场所中的杂物 风管的组对、连接长度应根据施工现场的情况和吊装设备而进行确定 风管安装就位的程序通常为先上层后下层,先主干管后支管,先立管后水平管 风管系统完装后,必须进行严密性检验 通风与空调工程安装完毕,施工单位必须进行系统的测定和调整(简称调试)
支(吊)架安装→风管连接组合→风管吊装就位 风管连接组合→支(吊)架安装→风管吊装就位 风管连接组合→风管吊装就位→支(吊)架安装 风管吊装就位支→(吊)架安装→风管连接组合