当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

安全出口标志灯宜安装在疏散门口的下方,在首层的疏散楼梯应安装于楼梯口的里侧上方。( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

出口标志灯应安装在安全出口或疏散门外侧上方居中位置  方向标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致  安装在疏散走道两侧或柱面上的方向标志灯具距地面的高度为0.95m  安装在疏散走道上方的方向标志灯具,在室内高度3.5m的场所,距地面高度为2.2m  
灯具在顶棚、疏散走道或路径的上方安装时,可采用吸顶或吊装式安装  室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯宜采用吊装式安装,灯的标志面宜与疏散方向垂直  安全出口标志灯应安装在安全出口或疏散门内侧上方居中的位置  安全出口标志灯受安装条件限制标志灯无法安装到门框上侧时,可以安装在门的两侧,但门完全开启时标志灯不能被遮挡  采用吸顶或吊装式安装时,安全出口标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm  
疏散走道上的指示灯安装在侧墙上,转角处灯具距边墙的距离为1.5m  某安全出口在疏散走道侧边,疏散走道上方增设了指向安全出口的方向标志灯  某吊装式安装的安全出口标志灯距安全出口所在墙面的距离为30mm  保持视觉持续的方向标志灯设置在疏散通道地面中心位置,间距为2.8m  
应急照明灯的电源除正常电源外,应另有一路电源供电,或由独立于正常电源的柴油发电机组供电  安全出口标志灯距地高度不低于2.5m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方  疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成  疏散标志灯安装在安全出口的顶部,楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下;的墙面上  
标志灯的标志面宜与疏散方向垂直  出口标志灯应安装在安全出口或疏散门内侧上方居中的位置  方向标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致  疏散走道上安装的标志灯,其表面应与地面平行,高于地面距离不应大于 2mm,标志 灯边缘与地面垂直距离高度不应大于 1mm  
应急照明灯具、运行中温度大于60℃的灯具,当靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火措施  疏散标志灯的设置应不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌  疏散照明安全出口标志灯距地高度不低于3m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方  应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明≤15s;备用照明≤15s;安全照明≤0.5s  
应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源供电;或者是独立于正常电源的柴油发电机组供电;或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具  应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明≤15s;备用照明≤15s(金融商店交易所≤1.5s);安全照明≤0.5s  疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于4m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方  疏散标志灯安装在安全出口的顶部,楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。不易安装的部位可安装在上部。疏散通道上的标志灯间距不大于20m(人防工程不大于10m)  应急照明灯具、运行中温度大于20℃的灯具,当靠近可燃物时,采取隔热、散热等防火措施。当采用白炽灯、卤钨灯等光源时,不直接安装在可燃装修材料或可燃物件上  

热门试题

更多