你可能感兴趣的试题
钢桥构件连接固定后落梁就位时,固定支座与活动支座的精确位置应按设计图并考虑施工安装温度、施工误差等确定 安装钢梁的高强度螺栓长度必须与安装图一致 施拧高强度螺栓时,不得采用冲击拧紧和间断拧紧 用扭矩法拧紧高强度螺栓连接副时,初拧、复拧和终拧可以在不同工作日内完成 用扭矩法拧紧高强度螺栓连接副时,初拧扭矩应由试验确定,一般为终拧扭矩的40%
拧紧的扭矩值=要求的扭矩值-克服螺栓杆和螺栓孔之间摩擦力的扭矩值。 拧紧的扭矩值=要求的扭矩值+克服螺栓杆和螺栓孔之间摩擦力的扭矩值。 拧紧的扭矩值=要求的扭矩值-克服螺帽和被连接件表面之间摩擦力的扭矩值。 拧紧的扭矩值可以取要求扭矩值范围中的最大值,或比最大值大一定比例的值。
紧固高强度螺栓的扭矩扳手其扭矩相对误差不得大于±10% 高强度螺栓不得采用气割扩孔 高强度螺栓的拧紧应在48小时内完成 高强度螺栓应按照一定顺序施拧,宜由螺栓群外围向中央顺序施拧 高强度大六角头螺栓连接副施拧可采用扭矩法或转角法
螺栓连接前应进行摩擦面抗滑移系数复验 不能自由穿入螺栓的螺栓孔可用气割扩孔 高强度螺栓初拧和终拧后要做好颜色标记 高强度螺栓终拧后的螺栓露出螺母2-3扣 扭剪型高强度螺栓的拧紧应采用扭矩法
紧固用的扭矩扳手在使用前应校正 高强度螺栓安装的穿入方向应一致 高强度螺栓的拧紧宜在24h内完成 施拧宜由螺栓群一侧向另一侧拧紧 高强度螺栓的拧紧应一次完成终拧
高强度螺栓连接的拧紧应分为初拧、终拧 对于大型节点应分为初拧、复拧、终拧 复拧扭矩应当大于初拧扭矩 扭剪型高强度螺栓拧紧时对螺母施加逆时针力矩
钢桥构件连接固定后落梁就位时,固定支座与活动支座的精确位置应按设计图并考虑施工安装温度、施工误差等确定 安装钢梁的高强度螺栓长度必须与安装图一致 施拧高强度螺栓时,不得采用冲击拧紧和间断拧紧 用扭矩法拧紧高强度螺栓连接副时,初拧、复拧和终拧可以在不同工作日内完成 用扭矩法拧紧高强度螺栓连接副时,初拧扭矩应由试验确定,一般为终拧扭矩的40%
用扭矩法拧紧高强度螺栓连接副时,初拧、复拧和终拧应在同两工作日内完成 高强度螺栓连接副在运输过程中应轻装轻卸,储存时应分类分批存放,不得混淆,并防止受潮生锈,在使用前应进行外观检查并应在同批内配套使用。 高强度螺栓不得作为临时安装螺栓 初拧扭矩应由试验确定,一般为终拧扭矩的50%
钢桥构件连接固定后落梁就位时,固定支座与活动支座的精确位置应按设计图并考虑施工安装温度、施工误差等确定 安装钢梁的高强度螺栓长度必须与安装图一致 施拧高强度螺栓时,不得采用冲击拧紧和间断拧紧 用扭矩法拧紧高强度螺栓连接副时,初拧、复拧和终拧可以在不同工作日内完成 用扭矩法拧紧高强度螺栓连接副时,初拧扭矩应由试验确定,一般为终拧扭矩的40%
60°~62° 30°~60° 45°~75° 30°~75°
紧固高强度螺栓的扭矩扳手使用前应进行校正 高强度螺栓应由螺栓群外沿顺序向中部拧紧 高强度螺栓连接副施拧分为初拧和终拧 高强度螺栓的拧紧应在24h内完成
高强度螺栓连接的拧紧应分为初拧、终拧 对于大型节点应分为初拧、复拧、终拧 复拧扭矩应当大于初拧扭矩 扭剪型高强度螺栓拧紧时对螺母施加顺时针力矩