你可能感兴趣的试题
防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成 除经设计计算外,横杆长度大于1m时,必须加设栏杆柱 当栏杆在基坑四周固定时,可采用钢管打入地面50~70cm深 当栏杆在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋焊牢
当栏杆在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋焊牢 栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处都能经受任何方向1000N的外力 防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.0~1.2m,下杆离地高度为0.5~0.6m 当栏杆在基坑四周固定时,可采用钢管打入地面50~70cm深,钢管离基坑边口的距离不应小于50cm 防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置高度不低于18cm的挡脚板或30cm的挡脚笆
40~60cm 45~65cm 50~70cm 55~75cm
40~60 cm 45~65 cm 50~70 cm 55~75 cm
50~70㎝ 20~50㎝ 1.0m 1.0m~1.5m
40~60 Cm 45~65 Cm 50~70 Cm 55~75 Cm
防护栏杆应由上,下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地面高度为1.0~1.2m,下杆离地面高度为0.5~0.6m 当横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱 当栏杆在基坑四周固定时,可采用钢管打入地面50~70cm深,钢管离基坑边口的距离不应小于1m 栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处都能经受任何方向的1kN外力 防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置高度不低于18cm的挡脚板或挡脚笆,板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm
在基坑四周固定时,采用预埋或打入地面方式 在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可用预埋件与钢筋焊牢 基坑周边采用板桩时,钢管应设置在板桩外侧 设置高度不低于 150mm的挡脚板 敞口立面无须采取满挂安全网
40~60cm 45~60cm 50~70cm 55~75cm
40 ~60cm,30cm 45 ~65cm,40cm 50 ~70cm,50cm 55 ~75cm,50cm
防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地面高度为1.0~1.2m,下杆离地面高度为0.5~0.6m 当横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱 当栏杆在基坑四周固定时,可采用钢管打入地面50~70cm深,钢管离基坑边口的距离不应小于1m 栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处都能经受任何方向的1kN外力 防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置高度不低于18cm的挡脚板或挡脚笆,板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm
在基坑四周固定时,采用预埋或打入地面方式 在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可用预埋件与钢筋焊牢 基坑周边采用板桩时,钢管应设置在板桩外侧 设置高度不低于150mm 的挡脚板 敞口立面无须采取满挂安全网