当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

锅炉房内设置的储油间与锅炉房之间应采用耐火极限不低于( )h 的防火隔墙分隔, 确需在防火隔墙上设置门时,应采用( ) 防火门。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

锅炉房不可以设置在剧场的上一层  采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下二层及以下  锅炉房与其他部位之间应采用耐火极限不小于2.0h的不燃性隔墙和1.5h的不燃性楼板隔开  锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于5m³  在隔墙和楼板上不应开设洞口,确需在隔墙上设置门.窗时,应采用甲级防火门.窗  
锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口  外墙开口部位的上方应设置宽度不小于0.8m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙  锅炉房、变压器室与其它部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板隔开  在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开门窗时,应设置耐火极限不低于0.9h的防火门窗  锅炉房的储油间,其总储量不应大于1m3  
通风空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用乙级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用甲级防火门。  锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和不低于1.50h的不燃性楼板分隔。在隔墙和楼板上不应开设洞口,必须在隔墙上开设门、窗时,应设置乙级防火门、窗  锅炉房内设置的储油间,其总储存量不应大于1m3,且储油间应采用防火墙与锅炉间分隔;必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门  布置在民用建筑内的柴油发电机房应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门采用乙级防火门  
燃油和燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下1层靠外墙部位  锅炉房、变压器室与其他部位之间可采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙隔开,在隔墙上严禁开设洞口  油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施  燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施,燃气、燃油锅炉房应设置独立的通风系统  当锅炉房内设置储油间时,储油间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与锅炉间分隔,当确需在防火墙上开门时,应设置乙级防火门  
锅炉房开向疏散走道的门采用乙级防火门  锅炉房与生活水泵房之间分隔墙体的耐火极限为2.00h  锅炉房与通风机房之间分隔楼板的耐火极限为1.50h  锅炉间与储油间之间分隔墙体的耐火极限为3.00h  
储油问,储油间  油泵间,油泵间  油料加热间,油料加热间  油箱间,油箱间  
常压燃气锅炉房设置在屋顶,距安全出口的距离为5m  燃煤锅炉房与煤堆场之间的防火间距为7m  采用相对密度(与空气密度的比值)为1的可燃气体为燃料的锅炉房设置在地下二层  地下锅炉房采用耐火极限不低于2.50h的不燃性隔墙和1.50h的不燃性楼板与储油间分隔开  燃油锅炉房内储油间总储存量为4.00m3,与锅炉房分隔的防火墙上开门时,应设置甲级防火门  
常(负)压燃油锅炉房可设置在地下二层  燃油锅炉房与其储油间之间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙分隔  燃油锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于5m3  燃油锅炉房不应与其他设备用房共用通风系统  
其总储存量不应大于5.00m3  储油间应采用耐火极限不低于3h防火隔墙与锅炉间分隔  总储存量不应超过锅炉一昼夜的用量  当必须在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门  应设置防爆泄压设施  
不应布置在人员密集场所的上一层、下一层,但采用耐火极限不低于2.00h的隔墙可贴邻布置  采用无门窗洞口的耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。当必须开门时,应设甲级防火门  应布置在首层或地下一层靠外墙部位  锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3  
锅炉房开向疏散走道的门采用乙级防火门  锅炉与生活水泵之间分隔墙体的耐火极限为200h  锅炉与通风机之间分隔楼板的耐火极限为1.50h  锅炉间与储油间之间分隔墙体的耐火极限为3.00h  
锅炉房的储油间和锅炉间  变压器室之间  变压器室与配电室之间  消防控制室与配电室之间  
该锅炉房内设置了火灾报警装置  该锅炉房设置在地下三层  该锅炉房采用耐火极限为3.00h的防火隔墙和1.00h的不然性楼板与其他部位分隔  该锅炉房内设置了1个储油间,储存油量为1.5m3  该锅炉房内设置了防爆型事故排风机,与地下车库共用通风系统  
厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不应大于5m³  设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门。  机房内设置储油间时,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火墙与发电机间分隔;  当民用建筑内的锅炉房设置储油间时,其总储存量不应大于一昼夜的需要量  
燃油锅炉房布置在综合楼的地下一层,该层的其余区域设置空调和水泵房等设备房  独立建造的总蒸发量为4t/h的燃煤锅炉房,按照丁类厂房设计,耐火等级为三级  在区域的常年主导风向为东北风,将锅炉房布置在甲醇合成厂房的西南侧  单独建造的二级耐火等级的单层燃煤锅炉房,与相邻一类高层宾馆裙房的防火间距为15m  当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m³,且储油间应采用耐火极限不低于3.00h防火墙与锅炉间隔开,当必须在墙上设置门时,应采用甲级防火门  

热门试题

更多