你可能感兴趣的试题
灭火器应设置在明显的地点 灭火器的铭牌必须朝外 手提式灭火器设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.O0m,底部离地面高度不宜小于0.15m 设置的挂钩、托架上或灭火器箱内的手提式灭火器要竖直向上设置 灭火器不得设置在环境温度超出其使用温度范围的地点
灭火器应设置在明显的地点,如房间出入口,通道,门厅及楼梯等部位 灭火器的铭牌必须朝外,以方便人们直接看到灭火器的主要性能指标 手提式灭火器设置在挂钩,托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度不应小于1.4m。底部离地面高度不不宜小于0.16m的要求 设置的挂钩,托架或灭火器箱内的手提式灭火器要竖直向下设置 对于施工现场环境较好的场所,手提式灭火器可直接放在地上
该燃油锅炉房的环境温度最高不应超过55℃ 以5倍的手提式灭火器的载荷悬挂于挂钩、托架上,作用5min,观察是否出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象 挂钩、托架的安装高度应距离地面不大于1.50m,底部离地面距离不小于0.08m 当两具以上的手提式灭火器相邻设置在挂钩、托架上时,应可任意地取用其中一具
开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于1000 翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于1650 嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m 嵌墙式灭火器箱的安装高度,底部与地面距离不小于0.08m的要求确定 挂钩、托架的安装高度满足手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求
手提式灭火器设置在灭火器箱内或者挂钩、托架上,挂钩、托架安装后,能承受5倍的手提式灭火器且不小于45kg的静载荷,承载5min后,不出现松动、脱落、断裂和变形等现象 灭火器箱不得被遮挡,但在人员密集场所的灭火器箱为保灭火器不丢失需上锁或拴系 灭火器箱箱门开启方便灵活,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于120° 嵌墙式灭火器箱、托架、挂钩的安装高度,按手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.5m,底部与地面距离不小于0.1m
灭火器应设置在明显的地点,如房间出入口、通道、门厅及楼梯等部位 灭火器的铭牌必须朝外,以方便人们直接看到灭火器的主要性能指标 手提式灭火器设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度不应小于1.4m。底部离地面高度不不宜小于0.16m的要求 设置的挂钩、托架或灭火器箱内的手提式灭火器要竖直向下设置 对于施工现场环境较好的场所,手提式灭火器可直接放在地上
开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于100° 翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于165° 嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m 嵌墙式灭火器箱的安装高度,底部与地面距离不小于0.08m的要求确定 挂钩、托架的安装高度满足手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求
灭火器应设置在明显的位置 灭火器的铭牌必须朝外,以方便人们直接看到灭火器的主要性能指标 手提式灭火器设置在挂钩、托架上或消防箱内,其顶部离地面高度应小于2.50m,底部离地面高度不宜小于0.15m 设置在挂钩、托架上或消防箱内的手提式灭火器要正面竖直放置
手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或者挂钩、托架上 灭火器箱不得被遮挡、上锁或者拴系 开门式灭火器箱的箱门开启角度不得小于175° 翻盖式灭火器箱的箱盖开启角度不得小于120°
开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于100。 翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于165。 嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m 嵌墙式灭火器箱的安装高度,底部与地面距离不小于0.08m的要求确定 挂钩、托架的安装高度满足手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求
开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于 1000 翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于 1650 嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于 1.50m 嵌墙式灭火器箱的安装高度,底部与地面距离不小于 0.08m 的要求确定 挂钩、托架的安装高度满足手提式灭火器顶部与地面距离不大于 1.50m,底部与地面距离不小于 0.08m 的要求