500kV室外配电装置带电部分至接地部分之间的安全净距为5000mm。 500kV室外配电装置不同相的带电部分之间的安全净距为8500mm。 500kV室外配电装置栅状遮拦至绝缘体和带电部分之间的安全净距为4550mm。 500kV室外配电装置网装遮拦至带电部分之间的安全净距为3900mm。 500kV室外配电装置带电部分为双分裂导线时至接地部分之间的安全净距可取3500mm。
2000mm 2200mm 2500mm 2700mm
设备运输时,其设备外廓至无遮拦带电部分之间 交叉的不同时停电检修的无遮拦带电部分之间 断路器和隔离开关的断口两侧引线带电部分之间 栅状遮拦至绝缘体和带电部分之间
带电部分至接地部分之间 不同相的带电部分之间 无遮栏裸导体至地(楼)面之间 网状遮栏至带电部分之间
应按不同相的带电部分之间距离(A2值)校验 应按无遮拦导体至构筑物顶部之间的距离(C值)校验 应按交叉的不同时停电检修的无遮拦带电部分之间距离(B1值)校验 应按平行的不同时停电检修的无遮拦带电部分之间距离(D值)校验
带电部分至接地部分之间 不同相的带电部分之间 无遮栏裸导体至地(楼)面之间 网状遮栏至带电部分之间
60kV室内配电装置带电部分至接地部分之间的安全净距为650mm。 60kV室内配电装置交叉的不同时停电检修的无遮栏带电部分之间的安全净距为1300mm。 60kV室内配电装置不同相的带电部分之间的安全净距为650mm 60kV平行的不同时停电检修的无遮栏裸导体之间的安全净距为2500mm。 60kV通向室外的出线陶罐至室外通道的路面之间的安全净距为4500mm。
2000mm 2200mm 2500mm 2700mm
带电部分至接地部分之间 不同相的带电部分之间 网状遮拦向上延伸线距地2.5m处与遮拦上方带电部分之间 断路器和隔离开关断口两侧引线带电部分之间