你可能感兴趣的试题
多股铜绞线 钢芯铝绞线 橡皮绝缘铜线 带透明护套的多股软裸铜线
双层塑料铜芯绝缘导线 双股铜芯塑料软线 铜芯橡皮绝缘护套或铜芯聚氯乙烯绝缘护套软线
配电箱(板)的安装应牢固,其垂直偏差不应大于2mm 配电箱底边距地面高度宜为1200mm 照明配电板底边距地面高度不宜小于1600mm 配电箱导线与器具的连接。连接时应把导线线芯插人接线桩头针孔内,芯线线头要露出针孔1-2mm。线芯绝缘层距接线桩末端外露不应大于2mm
双层塑料铜芯绝缘导线 双股铜芯塑料软线 铜芯橡皮绝缘护套或铜芯聚氯乙烯绝缘护套软线 单股铜芯塑料软线
根据施工图纸中低压配电系统接地要求,做好重复接地 当设计无要求时,重复接地线的截面积不应小于进户线相线截面积的一半 箱、盘的接地应牢固紧密,可开启的箱门应用硬铜线与箱、盘金属框架的接地端子连接 连接柜、屏、箱、盘面板上的电器及控制台、板等可转动部位,应采用多股铜芯软电线进行跨接地
双层塑料铜芯绝缘导线 铜芯橡皮绝缘护套或铜芯聚氯乙烯绝缘护套软线 双股铜芯塑料软线
配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作 配电箱箱体钢板厚度不得小于1. 5 mm PE线必须通过N线端子板连 移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m
双层塑料铜芯绝缘导线 双股铜芯塑料软线 铜芯橡皮绝缘护套或铜芯聚氯乙烯绝缘护套软线 普通电线
双层塑料铜芯绝缘导线 双股铜芯塑料软线 铜芯橡皮绝缘护套或铜芯聚乙烯绝缘护套软线 普通电线
2.5mm² 5mm² 1.5mm² 0.5mm²
双层塑料铜芯绝缘导线 三层塑料铜芯绝缘导线 铜芯橡皮绝缘护套或铜芯聚氯乙烯绝缘护套软线 双股铜芯塑料软线
多股铜绞线 钢芯铝绞线 橡皮绝缘铜线 带透明护套的多股软裸铜线
双层塑料铜芯绝缘导线 双股铜芯塑料软线 铜芯橡皮绝缘护套或铜芯聚乙烯绝缘护套软线 普通电线
确定配电箱安装高度。暗装时底口距地面为1.2m,明装时为1.6m,但明装电度表箱应加高到2m。配电箱安装的垂直偏差不应大于3mm,操作手柄距侧墙的距离不应小于200mm; 安装配电箱(盘)墙面木砖、金具等均需随土建施工预先埋入墙内; C在、240mm厚的墙壁内暗装配电箱时,在墙后壁需加装10mm厚的后棉板和直径为2mm、孔洞为10mm的铁丝网,再用1:2水泥砂浆抹平,以防开裂; 配电箱与墙壁接触部分均应涂刷防腐漆,箱内壁和盘面应涂刷两道灰色油漆。配电箱内连接计量仪表、互感器等的二次侧导线,应采用截面积不小于2.5mm的铜芯绝缘导线; 配电箱后面的配线应排列整齐,绑扎成束,并用卡钉紧固在盘板上。从配电箱中引出和引入的导线应留出适当长度,以利于检修; 相线穿过盘面时,木制盘面需套瓷管头,铁制盘面需装橡皮护圈。零线穿过木制盘面时,可不加瓷管头,只需套上塑料套管即可;
铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 橡皮护套绝缘电缆 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆