你可能感兴趣的试题
母线直线段的支柱绝缘子安装中心线应在同一直线上 电压为10kV及以上时,母线穿墙时应装有穿墙套管,套管孔径应比嵌入部分至少大5mm 套管水平安装时,法兰应在上,从上向下安装 套管垂直安装时,法兰应在外,从外向内安装 在同一室内,套管应从供电侧向受电侧方向安装
金属法兰密封面平整,无沙眼,无锈蚀 粘接部位无脱胶、起鼓等现象 伞形结构、干弧距离、爬电比距与技术规范或技术协议一致 金属部件的安装应符合图样规定,伞套和金属附件结合处粘接牢靠,伞套表面不超过100mm的模压飞边
基础浇筑 穿墙套管、耐压试验及安装 母线安装 油漆
外观完好 无碰伤 法兰、金属安装板可靠接地 引线弧垂合适
基础浇筑 穿墙套管、耐压试验及安装 母线安装 油漆
安装穿墙套管的孔径应比嵌入部分大4mm以上,混凝土安装板的厚度不得大于50mm 母线穿墙套管端部的金属夹板(紧固件除外)应采用非磁性材料 金属夹板厚度不应小于3mm 穿墙套管直接安装在钢板上时,套管周围不得形成闭合磁路
金属止水环应与主管或套管满焊密实,采用套管式穿墙防水构造时,翼环与套管应满焊密实,并应在施工前将套管内表面清理干净; 相邻穿墙管间距应大于300mm; 采用遇水膨胀止水圈的穿墙管,管径宜小于50mm,止水圈应采用胶黏剂满粘固定于管上,并应涂缓胀剂或采用缓胀型遇水膨胀止水圈; 穿墙管线较多时,宜相对集中,并应采用穿墙盒方法;穿墙管与内墙角、凹凸部位的距离应大于250mm。
正确放置、吊装穿墙套管,防止伞裙变形 安装在同一平面或垂直面上的穿墙套管的顶面,应位于同一平面上,其中心线位置应符合设计要求 油位满足要求,指示清晰,无渗漏,注油和取样阀位置应装设于巡视侧
穿墙管止水环与主管或翼环与套管应连续满焊,并做好防腐处理 穿墙管处防水层施工前,应将套管内表面清理干净 套管内的管道安装完毕后,应在两管间嵌入内衬填料,端部用密封材料填缝 穿墙管外侧防水层应铺设严密,并留接槎 穿墙管外侧增铺附加层时,应按设计要求施工
安装穿墙套管的孔径应比嵌入部分大5mm以上。 穿墙套管直接固定在钢板上时,套管周围不应成闭合磁路。 穿墙套管垂直安装时,法兰应向下方;穿墙套管水平安装时,法兰应在内侧。 600A及以上母线穿墙套管端部的金属夹板(紧固件除外)应采用非磁性材料。