首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
通风机叶轮旋转的静平衡,应做不少于( )次盘动。
查看本题答案
包含此试题的试卷
机械员《单项选择》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
凡有通风机的设备安装完毕后通风机应进行试运转试运转时叶轮旋转方向必须正确试运转时间按设备的技术文件要
1
2
3
4
轴流式通风机的叶轮要保持平衡应停止在任何位置
风机房正常通风换气每小时应不少于事故通风换气每小时应不少于
下列关于通风与空调系统调试的技术要求说法正确的是
通风机连续运转 2h
水泵连续运转 2h
制冷机组试运转不少于 8h
冷却水系统循环试运行不少于 8h
通风系统的连续试运行应不少于 8h
以下属于通风机开箱检查的内容的是
根据设计图纸、产品样本或通风机实物对设备基础的外形尺寸、位置、标高及预留孔洞等进行检查
进、排风口应有盖板严密遮盖,防止尘土和杂物进入
检查通风机外露部分各加工面的防锈情况及转子是否发生明显的变形或严重锈蚀、碰伤等
通风机安装所使用的减振器等部件应有出厂合格证或质量鉴定文件
检查通风机叶轮和进气短管的间隙,用手盘动叶轮,旋转时叶轮不应和进气短管相碰
离心式通风机转子叶轮静平衡质量偏差是多少
为什么轴流式通风机更换叶片后叶片应做静平衡试验
轴流式主要通风机在更换新叶片时应注意
更换叶片后,只有一级叶轮的通风机应作静平衡试验
二级叶轮的通风机应作动平衡试验
测量叶片顶部与风筒壳体间隙符合检修质量标准
测量叶片根部与轮毂间隙符合检修质量标准
对主通风机的检修中更换叶轮总成或叶片后需进行试验
静平衡
水平度
耐压
氧气转炉风机房正常通风换气每小时应不少于7次事故通风换气每小时应不少于次
10
15
20
通风机的叶轮旋转应平稳停转后应每次停留在同一位置上
通风机房必须设置几个干粉灭火器和不少于多少立方米灭火沙
试说出矿井主要通风机有哪些调节方法不少于5种
为什么轴流式通风机更换叶片后二级叶轮应做动平衡试验
热门试题
更多
用电阻湿度计测量相对湿度时测量后的值即为最终湿度值
风机的风压偏大或者风道不保温保温质量差等都会形成温升偏大
建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001中规定对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行全检
通风与空调工程施工质量的验收符合通风与空调工程施工质量验收规范GB50243—2002的规定即可
支吊架预埋铁件的埋入部分需涂刷红丹漆式沥青等防腐涂料
叶轮风速仪适宜测量微小风速
选用油漆牌号时要特别注意樟丹或氧化铁红防锈底漆不能用于镀锌钢板
K型抽芯铆钉气密性水密性较好
挡水板通过水量超出设计要求原因必定是挡水板加工和安装的质量未达到标准要求
非金属风管采用套管连接时套管厚度不得大于风管板材厚度
在工程质量验收中分项工程须由若干个检验批组成
百叶风口的外框叶片轴孔必须同心
机组安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏试验试验压力为系统工作压力的1.1倍
风管系统的工作压力指系统风管总风管处设计的最小工作压力
不锈钢加热到250~450℃再缓慢冷却后钢质变坏硬化出现裂纹
除尘器的焊缝应设在外筒体的内壁
凝结水管需接至卫生间的下水道内
在高效过滤器的泄漏检测巾将受检高效过滤器下风侧测得的泄漏浓度换算成透过率高效过滤器不能大于出厂合格透过率的3倍
风管绝热层采用黏结方法固定时绝热层纵横向的连缝应错开
风管板材拼接的咬口缝应错开不得有十字形拼接缝
保温管道与套管四周间隙应使用难燃材料填塞紧密
砖混凝土风道的变形缝的检查数量规定为按加工批数量抽查5%不得少于5件
用较小的风量增大送风温差房间内参数能维持稳定的方法可解决送风量不足的弊病
风管的密封面宜设在风管的正压侧
砖混凝土风道内表面的检查数量为按风道总数抽查10%不得少于两段
防火阀按阀门关闭驱动方式可分为重力式防火阀弹簧力驱动式防火阀及气动驱动式防火阀三种
一般单座塔和小型塔多采用横流式冷却塔
手工咬口合缝时两板折边相互钩挂或插入后用木槌沿全长均匀地打平打实
在制冷设备的拆洗检查中充入保护气体的机组在设备技术文件规定期限内外观完整和氮封压力无变化的情况下需做内外清洗
镀锌钢板及各类含有复合保护层的钢板不应采用咬口连接或铆接
热门题库
更多
材料员
机械员
劳务员
资料员
技术员
监理员
预算员
测量员
试验员
助理造价工程师
城建档案管理员
水利工程五大员
注册城市规划师
房地产估价师
宏观经济政策与发展规划
工程项目组织与管理