在电流互感器二次开路时,一次磁势全部用于励磁,铁芯过度饱和,磁通波形为平顶波,而电流互感器二次电势则为尖峰波,因此二次绕组将出现(),对人体及设备安全带来危险。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

铁芯磁通不变  一次电流减小  一次电流增大  铁芯饱和、匝间电势幅值很高  
当二次侧开路时,电流等于零,一次侧电流完全变成了激磁电硫在二次侧将产生高电压,损坏绝缘  对设备和人员造成危害  铁芯磁通密度过大,铁芯损耗增加,发热高可能烧坏设备  铁芯产生磁饱和,使互感器误差增大  对__侧产生电压损耗  
与开路时的一次电流值有关  与互感器变比有关  与电流互感器励磁电流的大小有关  与二次绕组所带负荷大小有关  
电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;  相对于二次侧的负载来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,而电流互感器的一次却内阻很大;  电压互感器正常工作时的磁通密度很低,电流互感器正常工作时磁通密度接近饱和值;  故障时,电压互感器磁通密度下降;电流互感器磁通密度增加。  
开路时一次电流值有关。一次电流越大,其二次感应电动势越高  互感器励磁电流的大小有关,励磁电流与额定电流比值越大,其感应电动势越高  互感器励磁电流的大小有关,励磁电流额定电流比值越小,其感应电动势越高  互感器变比有关,变比越大,其二次绕组匝数也多,其感应电动势越高  
一次匝数多,二次匝数少  铁芯中工作磁密很低、系统故障时磁密大  高内阻,恒流源  二次回路不得开路  
由于磁通饱和,其二次侧将产生数千伏__,且波形改变,对人身和设备造成危害;  由于铁芯磁通饱和,使铁芯损耗增加,产生高热,会损坏绝缘;  将在铁芯中产生剩磁,使互感器比差和角差增大,失去准确性,所以电流互感器二次侧是不允许开路的;  产生大电流和高热。  
一次电流  二次电流  电流互感器变比  电流互感器励磁电流  
一次绕组  二次绕组  励磁绕组  铁芯  
由于磁通饱和,其二次侧将产生数千伏__,且波形改变,对人身和设备造成危害  由于铁芯磁通饱和,使铁芯损耗增加,产生高热,会损坏绝缘  将在铁芯中产生剩磁,使互感器比差和角差增大,失去准确性,所以电流互感器二次侧是不允许开路的  产生大电流和高热  
开路时一次电流值有关。一次电流越大,其二次感应电动势越高  互感器变比有关,变比越小,其感应电动势越高  互感器变比有关,变比越大,其二次绕组匝数也多,其感应电动势越高  互感器励磁电流的大小有关,励磁电流与额定电流比值越大,其感应电动势越高  
由于磁通饱和,其二次侧将产生数千伏__,且波形改变,对人身和设备造成危害  由于铁芯磁通饱和,使铁芯损耗增加,产生高热,会损坏绝缘  将在铁芯中产生剩磁,使互感器比差和角差增大,失去准确性  二次回路产生大电流  
一次电流  二次电流  电流互感器变比  电流互感器励磁电流  
二次绕组磁势对一次绕组磁势具有去磁作用  二次绕组所接设备阻抗大,在正常运行时近于空载状态  减少互感器二次侧的误差  电流互感器二次绕组中所串接的二次负荷阻抗很小  