你可能感兴趣的试题
6kV为两个独立的单分段母线接线(由1号机-3号机-4号机-6号机分别形成),每个独立系统接一回外来电源; 上述接线的两个独立系统用断路器连接起来,形成单母线多分段接线; 6kV为两个独立的分段环形接线(由1号机-3号机和4号机-6号机分别形成),每个独立环形接线中接一回外来电源; 同上但两个环形用断路器连接起来。
10kV配电所专用电源线的进线开关采用隔离开关 配电所10kV非专用电源线的进线侧装设带保护的开关设备 10kV母线的分段处装设断路器 与另-10kV配电所之间的联络线在供电侧配电所装设隔离开关
将4号母线红、绿对调,5号母线红、黄 将4号母线红、绿对调,5号母线绿、黄 将4号母线黄、绿对调,5号母线绿、黄 将4号母线绿、黄对调,5号母线绿、黄
__联络开关接通 . 低压联络开关分断 高. 低压联络开关均接通 高. 低压联络开关均分断 __联络开关分断 . 低压连络开关接通
10kV配电所专用电源线的进线开关采用隔离开关 配电所10kV非专用电源线的进线侧装设带保护的开关设备 10kV母线的分段处装设断路器 与另一10kV配电所之间的联络线在供电侧配电所装设隔离开关
12kV、9.6kV 16.56kV、13.2kV 15kV、12kV 10kV、8kV
由各机组6kV工作母线供电; 由全厂公用母线供电; 1、2号机组由6kV公用母线段供电,3、4号机组由4、3号机组6kV工作母线段供电; 1、2号机组由6kV工作母线段供电,3、4号机组由6kV公用母线段供电。
1号机和出线组成一个完整串、2号机组成另一个完整串,共上6台断路器 1号机和出线组成一个完整串、2号机通过2个断路器接入两母线,即5台断路器(一串半) 1号机和出线组成一个完整串、2号机通过1个断路器接入Ⅰ母线、另一侧经隔离开关接入Ⅱ母,即装4台断路器 1号机和出线组成一个完整串、2号机采用跨条接入Ⅰ母线和Ⅱ母线即形成3台型接线