你可能感兴趣的试题
断路器的交流耐压试验应在分闸状态下进行 直流耐压试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高 在__试验设备周围,均应装设遮拦并悬挂警示牌 直流试验结束后应对设备多次放电 宜将连接在一起的各种设备一同进行试验
1.375~2 1.675~2 1.675~3 1.875~3
在SF6气压为额定值时进行,试验电压按出厂试验电压的80%,试验时间为60s 110kV以下电压等级应进行合闸对地和断口间耐压试验 罐式断路器应进行合闸对地和断口间耐压试验 500kV定开距瓷柱式断路器应进行合闸对地和断口间耐压试验
1~1.875 1.875~2.875 1.875~3 2~3
电压等级 6~l0kV,不设防护栏时,最小安全距离为 0.7m __试验结束后,应对直流试验设备及大电容的被测试设备一次放电 断路器的交流耐压试验应在分、合闸状态下分别进行 成套设备进行耐压试验时,应单独进行 做直流耐压试验时,试验电压按每级 0.5 倍额定电压分阶段升高,每阶段停留 10min
电压等级6~10kV,不设防护栅时,最小安全距离应为O.8m 凡吸收比小于1.4的电动机,都应先干燥后再进行交流耐压试验 断路器的交流耐压试验应在分、合闸状态下分别进行 在__试验设备和高电压引线周围,均应装设遮拦并悬挂警示牌 做直流耐压时,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1min,并记录泄露电流
绕组连同套管的交流耐压试验 额定电压下的冲击合闸试验 检查相位 测量噪音
容量 10000kW及以下,额定电压 36V以上,试验电压为(1000+2Un)×0、80(Un为设备额定电压 ) 容量 10000kW及以下,额定电压 36V以上,试验电压为( 1000+2Un)×0、70 容量 10000kW及以上,额定电压 24000 V以下,试验电压为( 1000+2Un)×0、80 试验电压为 1、5 Un 试验电压为 2 Un
1.5倍设备额定相对地电压5min,然后下降至零。 1.15倍设备额定相对地电压5min,然后下降至零。 1.1倍设备额定相对地电压5min,然后升到1.5倍设备额定相对地电压3min,最后上升到现场交流耐压额定值1min。 1.1倍设备额定相对地电压10min,然后下降至零。 1.0倍设备额定相对地电压5min,然后升到1.73倍设备额定相对地电压3min,最后上升到现场交流耐压额定值1min。
在__试验设备和__引线周围,应设遮拦并悬挂警示牌 电压等级10kV,不设防护栅时,最小安全距离为0.6m 断路器的交流耐压试验应在分闸状态下进行 成套设备进行耐压试验时,宜将各设备分离开来单独进行 做直流耐压试验时,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高