你可能感兴趣的试题
绝缘、冷却、减缓氧化、提高效率 冷却、减缓氧化、事故灭弧、绝缘 减小振动、冷却、事故灭弧、绝缘 提高COSφ、冷却、减缓氧化、绝缘
变压器绝缘油小桶运输每批油的桶数为21~50时,应取样(3)桶。 变压器绝缘油小桶运输每批油的桶数为51~100时,应取样(7)桶。 变压器绝缘油小桶运输每批油的桶数为101~200时,应取样(10)桶。 变压器绝缘油小桶运输每批油的桶数为201~400时,应取样(15)桶。 变压器绝缘油小桶运输每批油的桶数为401及以上时,应取样(20)桶。
绝缘 . 冷却,减缓氧化,提高效率 冷却 . 减缓氧化、事故灭弧、绝缘 减少振动 . 冷却、事故灭弧、绝缘 提高 COS∮. 冷却、减缓氧化、绝缘
绝缘; 散热; 绝缘与散热; 灭弧、 绝缘与散热。
变压器油是流动的液体,可充满油箱内各部件之间的气隙,排除空气 变压器油本身绝缘强度比空气小,可降低变压器的绝缘强度 变压器油在运行中还可以吸收绕组和铁芯产生的热量 变压器油的作用是绝缘和冷却
绝缘油电气强度及微量水符合规定 充油套管密封应符合规定 绝缘油吸收比符合规定 介质损耗角的正切值符合规定
绝缘油电气强度及微量水符合规定 绝缘油吸收比符合规定 变压器绝缘电阻符合要求 介质损耗角的正切值tanδ(%)符合规定
绝缘油应经净化处理,注入变压器、电抗器的油应符合有关规定。 油管宜采用钢管或其他耐油管,油管内部应彻底清洗干净。当采用耐油胶管时,应保持胶管不污染绝缘油。 注油排氮前应将油箱内的残油排尽。应装上临时油位表。 绝缘油应经脱气净油设备从变压器下部阀门注入变压器内,氮气应经顶部排出;油应注至油箱顶部将氮气排尽。最终有位应高出铁芯上沿200mm以上。750kV的绝缘油的静置时间不应小于24h,500kV及以下的绝缘油的静置时间不应小于12h。 注油排氮时,任何人不得在排气孔处停留。
器身结构有油箱和铁芯 铁芯和绕组都不浸在任何绝缘液体中 油箱上有散热器等零部件 油浸变压器的铁芯和绕组都浸在绝缘油中
保证油箱内经常充满油 缩小变压器油与空气的接触面积,减少油受潮和氧化的可能性,减缓油的劣化速度,延长变压器油的使用寿命 为装设气体继电器创造条件 可使套管内部充满绝缘油,从而提高套管的绝缘水平