你可能感兴趣的试题
断路器(开关)一→负荷侧隔离开关(刀闸)→母线侧隔离开关(刀闸) 断路器(开关)一→母线侧隔离开关(刀)>负荷侧隔离开关(刀闸) 负荷侧隔离开关(刀间)一→断路器(开关)>母线侧隔离开关(刀间)
负荷侧隔离开关(刀闸) —断路器(开关) —电源侧隔离开关(刀闸) 断路器(开关) —电源侧隔离开关(刀闸) —负荷侧隔离开关(刀闸) 断路器(开关) —负荷侧隔离开关(刀闸) —电源侧隔离开关(刀闸) 负荷侧隔离开关(刀闸) —电源侧隔离开关(刀闸) —断路器(开关)
断路器(开关)——电源侧隔离开关(刀闸)——负荷侧隔离开关(刀闸) 电源侧隔离开关(刀闸)——断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸) 电源侧隔离开关(刀闸)——负荷侧隔离开关(刀闸)——断路器(开关) 断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)——电源侧隔离开关(刀闸)
先合主刀闸,后合接地刀; 先分主刀闸,后分接地刀; 先分主刀闸,后合接地刀; 先合主刀闸,后分接地刀。
断路器(开关) 一电源侧隔离开关(刀闸) 一负荷侧隔离开关(刀闸) 断路器(开关) 一负荷侧隔离开关(刀闸) 一电源侧隔离开关(刀闸) 负荷侧隔离开关(刀闸) 一电源侧隔离开关(刀闸) 一断路器(开关) 电源侧隔离开关(刀闸) 一负荷侧隔离开关(刀闸) 一断路器(开关)
断路器(开关) 一电源侧隔离开关(刀闸) 一负荷侧隔离开关(刀闸) 断路器(开关) 一负荷侧隔离开关(刀闸) 一电源侧隔离开关(刀闸) 负荷侧隔离开关(刀闸) 一电源侧隔离开关(刀闸) 一断路器(开关) 电源侧隔离开关(刀闸) 一负荷侧隔离开关(刀闸) 一断路器(开关)
停电时的操作程序:先断开电源侧后断开负荷侧,先断开断路器后断开隔离开关。送电时,与上述操作程序相反。 停电时的操作程序:先断开负荷侧后断开电源侧,先断开断路器后断开隔离开关。送电时,与上述操作程序相反。 利用35kv三位隔离开关接地时,先断开主刀闸后再闭合接地刀闸。合闸时,先分接地刀闸后再合主刀闸。 禁止带负荷拉合隔离开关。为防止误操作,所有投运的闭锁装置未经电调同意,不得退出或解锁。 利用35kv三位隔离开关接地时,先闭合接地刀闸再断开主刀闸后。合闸时,先合主刀闸后再分接地刀闸。
断路器(开关)——母线侧隔离开关(刀闸)——负荷侧隔离开关(刀闸) 负荷侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关(刀闸)——断路器(开关) 断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关(刀闸) 母线侧隔离开关(刀闸)——断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸))
操作3~5次后隔离开关主刀闸转角应为90°±1°,且定位螺钉距限位板应有0~3mm间隙,分合闸位置正确 接地刀闸与主刀闸互锁正确,接地刀闸处于分闸状态时,主刀闸才能分闸 接地刀闸与主刀闸互锁正确,接地刀闸处于分闸状态时,主刀闸才能合闸 接地刀闸与主刀闸互锁正确,主刀闸处于分闸状态时,接地刀闸才能合闸
220~500kV隔离开关、接地刀闸和母线接地器宜能远方和就地操作 110kV及以下隔离开关、接地刀闸和母线接地器宜就地操作 检修用的隔离开关、接地刀闸和母线接地器宜就地操作 隔离开关、接地刀闸和母线接地器必须有操作闭锁措施