按下消火栓按钮,直接启动消防水泵 消防水泵出水管压力开关直接启动消防水泵 按下手动报警按钮,直接启动消防水泵 湿式报警阀压力开关直接启动消防水泵 水流指示器动作信号直接启动消防水泵
每个消火栓处应能直接启动消防主泵 消防控制中心应能手动启动消防主泵 消防水泵房应能强制启、停消防主泵 消防水池最低水位应能自动停止消防水泵 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能
每月应手动启动消防水泵运转1次,并应检查供电电源的情况 每月应模拟消防水杲自动控制的条件自动启动消防水泵运转1次 每月应对稳压泵的停泵启泵压力和启栗次数等进行检查和记录运行 情况 每月应对消防水泵的出流量和压力试验1次
消防水泵控制柜设置在单独房间,其防护等级为IP55 消防水泵控制柜处于手动状态,高位消防水箱的流量开关可以直接启动消防水泵 打开系统试水管道阀门后,90s消防水泵自动启动 消防水泵的出水管上设止回阀、明杆闸阀和水锤消除器
应采取分区给水系统 消火栓处应设直接启动消防水泵按钮 消防电梯前室应设消火栓 设置单阀双出口消火栓 消防水带长度不应超过25m
以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动 以备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵在110s时投入正常运行 消防水泵零流量时的压力为设计工作压力的130% 当出流量为设计工作流量的150%时,其出口压力为设计工作压力的60%
每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况 每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次 每月应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况 每月应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验
以自动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵在50s投入正常运行 以备用电源切换方式启动消防水泵时,消防水泵应在2min内投入正常运行 以备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在1min内投入正常运行 出流量为设计工作流量的150%时,其出口压力不应高于于设计工作压力的65%
警示标志 启动消防水泵的按钮 应急事故照明 报警按钮
消防水泵的串联可增加扬程,消防水泵并联可增加流量 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于手动启泵状态 室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他灭火系统的管网分开设置, 当合用消防水泵时,供水管路应在报警阀前分开设置 室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓数 量不宜超过5个
以手动方式直接启动消防水泵,消防水泵在45s时启动 以备用泵切换方式启动消防水泵,消防水泵在90s时启动 该消防水泵巡检周期是6d 以低频交流电源驱动消防水泵,消防水泵低速运转时间为90s
消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态,但开式系统中设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人工值班 消防水泵应能手动和自动启停 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 1min 消防水泵控制柜机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后 5min 内正常工作 消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或消火栓按钮等应能直接自动启动消防水泵
消防水泵应能自动启动 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,但应设置手动停泵的控制功能 消火栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关 当消防给水分区供水采用消防水泵直接串联供水时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动前启动
分区消防给水方式 设有水泵和消防水箱给水方式 设有消防水箱的给水方式 直接给水方式
以备用电源切换方式启动消防水泵,消防水泵投入正常运行用时65s 手动直接启动消防水泵,消防水泵投入正常运行用时20s 自动直接启动消防水泵,消防水泵投入正常运行用时25s 以备用泵切换方式启动消防水泵,消防水系投入正常运行用时55s