当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

铝绞线在同一处损伤程度已经超过规定,但因损伤导致强度损失不超过总拉断力的5%时 采用( )修理。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

铝、铝合金单股损伤深度小于股直径的l/2  钢芯铝绞线及钢芯铝合金绞线损伤截面积为导电部分截面积的5%及以下。且强度损失小于4%  单金属绞线损伤截面积为4%及以下  单金属绞线损伤截面积为10%及以下  
复合材料导线(如:碳纤维芯绞线)的线芯有断股  钢芯铝绞线在同一处损伤的强度损失已超过总拉断力的5%,但不足17%且截面积损伤也不超过导电部分截面积的25%时  金钩、破股使钢芯或内层铝股形成无法修复的永久变形  铝、铝合金单股线的损伤程度达到直径的1/2及以上  
断股损伤截面积不超过铝股总面积的7%,应缠绕处理;  断股损伤截面积占铝股总面积的(7~25)%,应用补修管或补修条处理;;  钢芯铝绞线出现下列情况之一时,应切断重接:1)钢芯断股;2)铝股损伤截面超过铝股总面积的25%;3)损伤长度超过一组补修金具能补修的长度;4)破损使得钢芯或内层导线形成无法修复的永久性变形。  断股损伤截面积超过总面积的17%应切断重接;  
缠绕  补修管  预绞式螺旋接续条  开断重接  
损伤处铝(铝合金)股线应先恢复其原绞制状态  补修管的中心应位于损伤最严重处,需补修导线的范围位于管内各20cm处  当采用液压施工时,应符合国家现行标准的规定  导线在同一处损伤的强度损失已超过总拉断力的5%但不足17%时可采用补修管补修  导线截面积损伤不超过导电部分总截面积的15%时,也应使用补修管补修  
复合材料导线(如:碳纤维芯绞线)的线芯有断股  钢芯铝绞线在同一处损伤的强度损失已超过总拉断力的5%,但不足17%且截面积损伤也不超过导电部分截面积的25%时  金钩、破股使钢芯或内层铝股形成无法修复的永久变形  铝、铝合金单股线的损伤程度达到直径的1/2及以上  

热门试题

更多