你可能感兴趣的试题
楼梯间及前室内不应附设烧水间 楼梯间前室应设置防排烟设施 楼梯间严禁敷设可燃气体管道 楼梯间的疏散门应朝疏散方向开启 楼梯间前室应设置消火栓
建筑地下部分的防烟楼梯间前室及消防电梯前室,当无自然通风条件或自然通风不符 合要求时,应采用机械加压送风系统 当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可 不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于 1.5 ㎡的可开启外窗或直通室外的 疏散门 设置机械加压送风系统的场所,楼梯间应设置常开风口,前室应设置常闭风口 避难层的防烟系统可根据建筑构造、设备布置等因素选择自然通风系统或机械加压送 风系统
楼梯间的门采用双向弹簧门 避难间靠近楼梯间设置,采用耐火极限2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔 位于两个安全出口之间的病房门至最近安全出口的距离为30m 楼梯间在首层未直通室外,采用扩大的防烟楼梯间前室
建筑高度30m的厂房,设置封闭楼梯间 地上3层的敞开外廊式医疗建筑,只能设置封闭楼梯间或防烟楼梯间 一类高层公共建筑,设置防烟楼梯间 3层的老年人照料设施,设置封闭楼梯间
合用前室设置了2个面积为3m2且不同朝向的外窗,楼梯间采用自然通风方式防烟 防烟楼梯间前室采用全敞开式阳台,楼梯间采用自然通风方式防烟 防烟楼梯间前室的机械加压送风口设置在前室入口墙面上,楼梯间采用自然通风方式防烟 合用前室的机械加压送风口设置在前室顶部,楼梯间采用自然通风方式防烟
建筑高度30m的写字楼,设置封闭楼梯间 地上10层的医院病房楼,设置防烟楼梯间 6层的教学楼,设置封闭楼梯间 地上2层的内廊式老年人公寓,设置敞开楼梯间
自然通风条件不符合防烟要求的封闭楼梯间,应采用机械加压防烟措施或采用防烟楼梯间 不应设置可燃材料的储藏室 不应设置或穿过甲、乙、丙类液体管道 住宅建筑防烟楼梯间前室的使用面积不小于6.0m2 疏散楼梯间及其前室上的开口与建筑外墙上的其他相邻开口最近边缘之间的水平距离不应小于1.0m
:建筑高度30m的写字楼,设置封闭楼梯间 :地上10层的医院病房楼,设置防烟楼梯间 :一类高层公共建筑的裙房,设置封闭楼梯间 :地上2层的内廊式老年人公寓,设置敞开楼梯
建筑高度30m的写字楼,设置封闭楼梯间 地上10层的医院病房楼,设置防烟楼梯间 一类高层公共建筑的裙房,设置封闭楼梯间 地上2层的内廊式老年人公寓,设置放开楼梯间
建筑高度32m的老年人照料设施,防烟楼梯间前室采用全敞开式阳台,楼梯间未设防烟系统 建筑高层86m的住宅,合用前室设置两个3㎡不同朝向的外窗,楼梯间未设防烟系统 建筑高度46m的办公楼,合用前室的机械加压送风口设置在正对前室入口的墙面,楼梯间未设防烟系统 建筑高度66m的综合楼,楼梯间以及合用前室均采用机械加压送风系统
某高层建筑的封闭楼梯间的门采用乙级防火门 某金属冶炼厂房的封闭楼梯间采用双向弹簧门 某石灰焙烧厂房楼梯间首层的扩大封闭楼梯间的门采用双向弹簧门 某空分厂房的封闭楼梯间采用乙级防火门
3个楼梯间建均靠外墙布置,楼梯间外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离均大于1.0m。 3个楼梯间除出入口和外窗外,均无其他门、窗、洞口 3个楼梯间均采用乙级防火门,门均向楼梯间方向开启。 其中1个楼梯间和地下室共用,在首层采用耐火极限2.00h的防火隔墙和乙级防火门进行完全分隔,并设有指示标志。
建筑内的避难走道、避难间、避难层设置不符合规定或已设置但被占用 人员密集场所内疏散楼梯间的设置形式不符合规定 应设置独立安全出口或疏散楼梯的建筑物未按要求设置 人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门设置栅栏、卷帘门
独立建造的高层老年人照料设施,采用防烟楼梯间 建筑高度33m的住宅,户门为乙级防火门,采用敞开楼梯间 二层电视机装配厂房,采用敞开楼梯间 建筑高度24m的会议中心,敞开式楼梯间与敞开式外廊相连
楼梯间及前室内不应附设烧水间 楼梯间前室应设置防排烟设施 楼梯间严禁敷设可燃气体管道 楼梯间的疏散门应朝疏散方向开启 楼梯间前室应设置消火栓
建筑高度25m的省级医院未设置机械加压送风 建筑高度65m的住宅未设置机械加压送风 建筑高度53m的办公楼未设置机械加压送风 建筑高度30m的老年人照料设施未设置机械加压送风
建筑高度30m的写字楼,设置封闭楼梯间 地上10层的医院病房楼,设置防烟楼梯间 一类高层公共建筑的裙房,设置封闭楼梯间 地上2层的内廊式老年人公寓,设置敞开楼梯间
单层成品罐装饮料仓库,占地面积300m2,设置1个卷帘门 三层纺织品仓库,每层建筑面积100m2,设置1座敞开楼梯间 地下玻璃制品仓库,建筑面积100m2,设置1座封闭楼梯间 高层仓库,每层建筑面积300m2,设置2座敞开楼梯间
某多层甲类厂房采用了敞开楼梯间 某建筑高度为17m的丙类多层厂房的疏散楼梯采用了室外楼梯 某建筑高度为33m的丙类厂房设置了防烟楼梯间 某建筑高度为27m的乙类仓库设置了封闭楼梯间