冷粘法铺贴卷材应符合的规定有( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

胶粘剂涂刷应均匀,不露底,不堆积  根据胶粘剂的性能,应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间  铺贴的卷材下面的空气应排尽,并辊压粘接牢固  铺贴卷材应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱褶  接缝口应用密封材料封严,宽度不应大于10mm  
选用高聚物改性沥青类或合成高分子类卷材  冷粘法施工的卷材防水层,应固化7d以上方可遇水  冷粘法施工时气温不得低于5℃,热熔法施工时气温不得低于-10℃  用外防外贴法铺贴防水曾时,应先铺立面,后铺平面  
胶粘剂涂刷应均匀,不露底,不堆积。卷材空铺、点粘、条粘时,应按规定的位置及面积涂刷胶粘剂  根据胶粘剂的性能,应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间  铺贴卷材时应排除卷材下面的空气,并辊压粘贴牢固  搭接缝口应用材料相容的密封材料封严  粘贴卷材的热熔改性沥青胶厚度宜为1~1.5mm  
冷粘法铺贴卷材  自粘法铺贴卷材  空铺法铺贴卷材  满粘法铺贴卷材  
厚度小于2mm的高聚物改性沥青卷材,严禁采用热熔法施工  两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于90mm  在立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上,距立面不应小于500mm  铺贴时应展平压实,卷材与基面和各层卷材间必须黏结紧密  
选用高聚物改性沥青类或合成高分子类卷材  冷粘法施工的卷材防水层,应固化7d(天)以上方可遇水  冷粘法施工时气温不得低于5℃,热熔法施工时气温不得低于-10℃  用外防外贴法铺贴防水层时,应先铺立面,后铺平面  卷材接缝不得在阴角处  
胶粘剂涂刷应均匀,不应露底,不应堆积  应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间  卷材下面的空气应排尽,并应辊压粘贴牢固  卷材铺贴应平整顺直,搭接尺寸应准确,不得扭曲、皱折;接缝口应用密封材料封严,宽度不应小于10mm  粘贴卷材时,应随刮随铺,并应展平压实  
选用高聚物改性沥青类或合成高分子类卷材  冷粘法施工的卷材防水层, 应固化 7D 以上方可遇水  冷粘法施工时气温不得低于 5~C, 热熔法施工时气温不得低于一 10~C  用外防外贴法铺贴防水层时, 应先铺立面, 后铺平面  卷材接缝不得在阴角处  
胶黏剂涂刷应均匀、不露底、不堆积  在铺贴卷材时,应控制胶黏剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间,排除卷材下面的空气,并辊压黏结牢固,不得有空鼓  铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲、皱折  滚铺卷材时接缝部位应溢出沥青热熔胶,并应随即刮封接口使接缝黏结严密  接缝口应用密封材料封严,其宽度不应小于10mm  
选用高聚物改性沥青类或合成高分子类卷材  冷粘法施工的卷材防水层,应固化7d以上方可遇水  冷粘法施工时气温不得低于5℃,热熔法施工时气温不得低于-10℃  用外防外贴法铺贴防水曾时,应先铺立面,后铺平面  卷材接缝不得在阴角处  