当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

兆欧表选择及测量方法?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

500伏兆欧表  1KV兆欧表  2500伏兆欧表  4.5KV兆欧表  
兆欧表额定电压要大于被测设备工作电压  一般都选择 1000 伏的兆欧表  选用准确度高、 灵敏度高的兆欧表  兆欧表测量范围与被测绝缘电阻的范围相适应  
兆欧表额定电压要大于被测设备工作电压  一般都选择1000V的兆欧表  选用准确度高、灵敏度高的兆欧表  兆欧表测量范围与被测绝缘电阻的范围相适应  
兆欧表的额定电流要与被测设备的工作电压相对应  兆欧表的额定电流要与被测设备的工作电流相对应  兆欧表的额定电压要与被测设备的工作电压相对应  兆欧表的测量范围要与被测绝缘电阻的范围相对应  
先停止兆欧表对电缆的充电,再断开兆欧表至电缆的火线  先断开兆欧表至电缆的火线,再停止兆欧表对电缆的充电  断开火线和停止兆欧表对电缆充电同时操作  
兆欧表应按被测电气设备的电压等级选用  兆欧表的引线必须使用绝缘较好的单根多股软线  测量前,兆欧表应做一次检查  严禁带电测量设备的绝缘,测量前应将被测设备电源断开  
500V兆欧表;  100V兆欧表;  2500V兆欧表;  1000V兆欧表。  
500V兆欧表  1000V兆欧表  3000V兆欧表  2500V兆欧表  
按被测电气设备的电压等级正确选择兆欧表。兆欧表的引线必须使用绝缘良好的单根多股软线,两根引线不能缠在一起使用,引线也不能与电气设备或地面接触;  测量前检查兆欧表,开路时指针是否指在“∞”位,短路时指针是否指在“0”位;  测量前应将被测量设备电源断开并充分放电。测量完毕后,也应将设备充分放电。接线时,“接地”E端钮应接在电气设备外壳或地线上,“线路”L端钮与被测导体连接。测量电缆的绝缘电阻时,应将电缆的绝缘层接到“屏蔽端子”G上;  测量时,将兆欧表放置平稳,摇动手柄使转速逐渐增加到120转/分钟。  
500V兆欧表  1000V兆欧表  2500V兆欧表  3000V兆欧表  
500V兆欧表  1000V兆欧表  2500V兆欧表  5000V兆欧表  
500V 兆欧表  1000V 兆欧表  3000V 兆欧表  2500V 兆欧表  
测量时兆欧表应放置在平稳的地方,以免摇动发电机手柄时,表身晃动而影响测量的准确性;  带有水平调节装置的兆欧表,应先调节好水平位置;  测量时兆欧表应远离大电流的导体及有较强外磁场的场合,以免影响测量结果;  应放置在绝缘垫上。  
电阻  电压  电流  电容  

热门试题