你可能感兴趣的试题
500伏兆欧表 1KV兆欧表 2500伏兆欧表 4.5KV兆欧表
兆欧表额定电压要大于被测设备工作电压 一般都选择 1000 伏的兆欧表 选用准确度高、 灵敏度高的兆欧表 兆欧表测量范围与被测绝缘电阻的范围相适应
兆欧表额定电压要大于被测设备工作电压 一般都选择1000V的兆欧表 选用准确度高、灵敏度高的兆欧表 兆欧表测量范围与被测绝缘电阻的范围相适应
兆欧表的额定电流要与被测设备的工作电压相对应 兆欧表的额定电流要与被测设备的工作电流相对应 兆欧表的额定电压要与被测设备的工作电压相对应 兆欧表的测量范围要与被测绝缘电阻的范围相对应
先停止兆欧表对电缆的充电,再断开兆欧表至电缆的火线 先断开兆欧表至电缆的火线,再停止兆欧表对电缆的充电 断开火线和停止兆欧表对电缆充电同时操作
兆欧表应按被测电气设备的电压等级选用 兆欧表的引线必须使用绝缘较好的单根多股软线 测量前,兆欧表应做一次检查 严禁带电测量设备的绝缘,测量前应将被测设备电源断开
500V兆欧表; 100V兆欧表; 2500V兆欧表; 1000V兆欧表。
500V兆欧表 1000V兆欧表 3000V兆欧表 2500V兆欧表
按被测电气设备的电压等级正确选择兆欧表。兆欧表的引线必须使用绝缘良好的单根多股软线,两根引线不能缠在一起使用,引线也不能与电气设备或地面接触; 测量前检查兆欧表,开路时指针是否指在“∞”位,短路时指针是否指在“0”位; 测量前应将被测量设备电源断开并充分放电。测量完毕后,也应将设备充分放电。接线时,“接地”E端钮应接在电气设备外壳或地线上,“线路”L端钮与被测导体连接。测量电缆的绝缘电阻时,应将电缆的绝缘层接到“屏蔽端子”G上; 测量时,将兆欧表放置平稳,摇动手柄使转速逐渐增加到120转/分钟。
500V兆欧表 1000V兆欧表 2500V兆欧表 3000V兆欧表
500V兆欧表 1000V兆欧表 2500V兆欧表 5000V兆欧表
①-②-③-⑤-④ ①-②-③-④-⑤ ②-①-③-⑤-④ ②-③-①-④-⑤
500V 兆欧表 1000V 兆欧表 3000V 兆欧表 2500V 兆欧表
测量时兆欧表应放置在平稳的地方,以免摇动发电机手柄时,表身晃动而影响测量的准确性; 带有水平调节装置的兆欧表,应先调节好水平位置; 测量时兆欧表应远离大电流的导体及有较强外磁场的场合,以免影响测量结果; 应放置在绝缘垫上。