你可能感兴趣的试题
送、回风总管穿越防火分区的隔墙处 穿越通风、空气调节机房及重要的房间或火灾危险性大的房间隔墙及楼板处的送、回风管道 多层建筑和高层建筑垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上 建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处 穿越变形缝的两侧风管上
排烟防火阀,120 防火阀,100 排烟防火阀,93 防火阀,70
管道穿越防火分区处 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上 避难层 穿越变形缝处的两侧
穿过机房的隔墙和楼板处的送风、回风总管 通过贵重设备或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处的送风、回风管道 多层建筑和高层工业建筑的每层送风、回__平风管与垂直总管的交接处的水平管段 多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均独立设置时,则被保护防火分区内的送风、回__平风管与总管的交接处
管道穿越防火分区处 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上 穿越变形缝处的一侧
送、回风总管穿越防火分区的隔墙处应设置防火阀 穿越通风、空气调节机房及重要的房间隔墙及楼板处应设置防火阀 多层建筑和高层建筑垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上应设置防火阀 在穿越变形缝的一侧风管上应设置防火阀 独立设置通风、空气调节系统的防火分区内,水平风管与竖向总管的交接处应设置防火阀
通风、空气调节系统的送、回风管道上;70 机械排烟系统的管道上;70 通风、空气调节系统的送、回风管道上;280 机械排烟系统的管道上;280
通风和空气调节系统的风管在穿越防火分区处应设置公称动作温度为70℃的防火阀 通风和空气调节系统的竖向风管与每层水平风管交界处的水管段上应设置公称动作温度为70℃的防火阀 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀 公共建筑内厨房的排油烟管道宜按楼层设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。
管道穿越防火分区处 穿越通风、空气调节机房处 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上 穿越变形缝处的两侧
通风和空气调节系统的风管在穿越防火分区处应设置公称动作温度为70℃的防火阀 通风和空气调节系统的竖向风管与每层水平风管交界处的水管段上应设置公称动作温
度为70℃的防火阀 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施并宜在支管上设
置公称动作温度为70℃的防火阀 公共建筑内厨房的排油烟管道宜按楼层设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置
公称动作温度为150℃的防火阀。
送风、回风总管穿过机房的隔墙和楼板处 通过贵重设备或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处 多层建筑和高层工业建筑的每层送风、回__平风管与垂直总管的交接处的水平管段上 多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均独立设置时,则被保护防火分区内的送风、回__平风管与总管的交接处