当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

紧线时,弧垂大,则导线受力大。()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

调整导线弧垂时,操作人员在耐张杆或终端杆上,利用三角紧线器(也可与双钩紧线器配合使用)调整导线的松紧;  若为多档耐张段,卡好紧线器后,即可解开架线杆上导线的绑线,并选择耐张段中部有代表性的档距观测弧垂;  若三相导线的弧垂均需调整,则应先同时调整好两个边相,然后调整中相。调整后的三相导线弧垂应一致;  在终端杆上对导线弧垂进行调整时,应在横担两端导线反方向做好临时拉线,防止横担因受力不均而偏转。  
导线两悬挂点的连线与导线最低点的垂直距离,称为弧垂  弧垂对导线的受力情况影响不算太大  弧垂过大容易造成相问短路及其对地安全距离不够  弧垂过小,导线承受的拉力过大而可能被拉断,或致使横担扭曲变形  导线的弧垂是一档架空线内导线最低点与导线悬挂点所连直线间的最大垂直距离  
放线  导线连接  紧线与弧垂的观测  拉线的安装  
紧线时应向一个方向紧光缆,紧线张力不应超过20%RTS  紧线时牵引速度要平稳,其方向应沿线路方向进行。短档距紧线时,牵引速度要保持缓慢,不应过牵引。高落差和转角较大时,宜采用平行挂线法紧线。  紧线时应使用紧线预绞丝作为紧线工具,并应通过心形环受力,不应直接拉外层预绞丝  当弧垂接近设计要求时,停止预紧,用手扳葫芦将光缆弧垂紧至设计值  
弧垂过大易引起导线碰线,弧垂过小因导线受拉应力过大而将导线拉断;  弧垂过大易引起导线拉断,弧垂过小影响导线的载流量;  弧垂过小易引起导线碰线,弧垂过大因导线受拉应力过大而将导线拉断;  弧垂过小易引起导线拉断,弧垂过大影响导线的载流量。  
紧线前,应检查导线是否都放在滑轮中。小段紧线亦可将导线放在针式绝缘子和顶部沟槽内,但不允许将导线放在铁横担上以免磨伤;  紧线时要有统一的指挥,要根据观测档对弧垂观测的结果,指挥松紧导线。各种导线不同温度下的弧垂值,应根据本地区电力部门规定的弧垂进行紧线;  紧线时,一般应做到每基杆有人,以便及时松动导线,使导线接头能顺利越过滑车或绝缘子;  根据紧线的导线直径,选用相应规格的紧线器。在使用时如发现滑线(逃线)现象,应立即停止操作,并采取措施(如在线材上绕上一层铁丝)再行夹住,使线材确实夹牢后,才能继续紧线。  
导线两悬挂点的连线与导线最低点的垂直距离,称为弧垂  弧垂对导线的受力情况影响不算太大  弧垂过大容易造成相问短路及其对地安全距离不够  弧垂过小,导线承受的拉力过大而可能被拉断,或致使横担扭曲变形  导线的弧垂是一档架空线内导线最低点与导线悬挂点所连直线间的最大垂直距离。  

热门试题