你可能感兴趣的试题
防止压缩机喘振 实现流量控制 能完成主机和备用机组的切换 防止轴流式压缩机反阻塞控制
使压缩机的最大转速下喘振点的流量作为极限值; 使压缩机运行时的流量始终大于喘振点的极限流量。 在压缩机负荷变化范围内,设置极限流量跟随转速而变的防喘振控制。 控制压缩机的入口流量不低于某一不变的极限值
降低反应压力 开大循环氢防喘振回路的流量 提__缩机的转速 降低压缩机的转速
为了防止压缩机在运行时发生喘振,在设计时要尽可能使压缩机有较窄的稳定工作区域 为了保证运行时避免喘振的发生,可以采用防喘放空、防喘回流等措施增加压缩机的进气量,以保证压缩机在稳定工作区运行 在压缩机的出口管上安装放空阀,当管网需要的流量增大时,压缩机的流量会减小到接近喘振流量 压缩机出口压力接近喘振工况的压力时,回流阀自动打开,使一部分气体通过回流管道回到压缩机进口,使压缩机的进气量减小而避免了喘振
开大压缩机出口防喘振旁路阀 清洗压缩机进口过滤器 关压缩机出口防喘振旁路阀 提高进气温度
防止共振 防止喘振 防止气蚀 防止低流量时气体温度升高而损坏压缩机
提高反应压力时,没有提高氢油比 提__力时没有及时开大防喘振回路的流量 降低反应压力时没有开大防喘振回路循环氢的流量 降低反应压力时没有关小防喘振回路的流量
始终开启防喘振回路的阀门并保持最大 适当关小防喘振回路的阀门 适当提高防喘振回路的阀门开度 适当提高反应的氢油比