当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

某消防控制设备外接导线采用的金属软管安装不符合要求。连接消防控制设备的线路在经接线盒连接时,目前施工单位往往用一般塑料软管连接,又不与接线盒固定,造成吊顶内线乱而脱落。采用金属软管(又叫金属蛇皮管)在...

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

电杆安装不符合要求  铁横担组装不符合要求  导线架设与连接不符合要求  水泥电杆不符合要求  
与消防炮连接的电、 液、 气管线应安装牢固, 且不得干涉回转机构。  消防炮安装应符合设计要求, 且应在供水管线系统试压、 冲洗合格后进行。  消防炮回转范围应与回转机构相对应  消防炮安装后, 应检查确认在其设计规定的水平和俯仰回转范围内不与周围的构件碰撞  
部分端子板上接了4根导线  报警总线采用阻燃耐火电线电缆  控制器的主电源使用电源插头与消防电源连接  引入控制器内的导线留有150mm的余量  系统供电线路采用耐火铜芯电线电缆  
保护管之间及保护管与接线盒之间,均应采用圆柱管螺纹连接方式,螺纹有效啮合部分应在六扣以上  保护管与就地仪表、检测元件、电气设备、仪表箱及接线盒等连接时,应安装隔爆密封管件并做充填密封,密封管件充填距离不宜超过450mm  根据其所在场所的危险级别分别采用隔爆型、安全防爆型或防尘型金属软管连接,金属软管的长度不宜超过450mm  保护管应采用管卡固定牢固  
消防用电设备供电线路在吊顶内敷设时, 采用封闭式金属槽盒保护的措施  消防用电设备供电线路暗敷时, 采用穿金属管保护的措施, 并敷设在不燃结构内  消防供电线路进电缆隧道、 电缆沟、 电缆间的隔墙处采用矿棉板加膨胀型防火堵料封堵  消防配电线路宜与其他配电线路敷设在同一电缆井、 沟内时, 应分别布置在电缆井、 沟的两侧, 且消防配电线路应采用阻燃性电缆  
消防用电设备供电线路在吊顶内敷设时,采用穿金属管保护的措施  消防用电设备供电线路暗敷时,采用穿金属管保护的措施,并敷设在难燃结构内  消防用电设备供电线路在穿越不同防火分区时采取防火封堵措施  消防供电线路进入配电柜的穿孔处采用矿棉板加膨胀型防火堵料封堵  
从线槽引到控制设备的导线采用金属软管保护时,导线的长度不应大于1m  火灾自动报警系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,应布在同一管内或线槽的同一槽孔内  导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结,导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接  敷设在多尘场所管路的管口和管子连接处,应作除尘处理  
金属管连接应牢固,两管口不得错口,可直接对焊  两段金属管连接不宜用金属软管过渡  硬质塑料管在套接或插接时,其插入深度宜为管子内径的1.1~1.8倍,在插接面上应涂以胶合剂粘牢密封,采用套接时套管两端应封焊  与设备连接宜采用金属软管两端套专用接头附件连接,金属软管的长度不宜大于1.2m  
消防箱上锁,消防管、消防带配备齐全  箱门上标识清楚,安装牢固  消防管无渗漏水,阀门完好  消防箱封条完整,无缺损  
轻便水龙配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪  配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度为25.0m  消防软管卷盘配置内径为ф16的消防软管,其长度为30.0m  室内消火栓与消防软管卷盘设置在同一消火栓箱内  
软管与钢管或设备连接应用软管接头连接。  软管应用管卡固定其固定点间距不应大于 1m。  不得利用金属软管作为接地导体。  软管与钢管或设备连接应用硬管接头连接。  
某公司明知自己名下的建筑物不符合消防安全要求,对外承包  某村民张某建筑物明知自己的楼房不符合消防安全要求,对外租赁  某公司不知道自己名下的建筑物不符合消防安全要求,委托给某物业公司实施管理  个体户王某由于消防安全意识淡薄,不知道自己的宾馆不符合消防安全要求,委托给赵某经营  
以自动方式启动消防水泵,消防水泵未启动  消防水泵启动控制设置于手动启动档  消防水泵自动切换装置的设置不符合设计要求  消防水泵出水管道上阀门的型号不符合设计要求  消防水泵的引水方式不符合要求  
消防洒水软管安装弯曲时应小于软管标记的最小弯曲半径  消防洒水软管波纹段与接头处80mm之内不得弯曲  应用在洁净室区域的消防洒水软管应釆用橡胶圈密封的组装型式的软管  应用在风烟管道处的消防洒水软管应采用全不锈钢材料制作的编织网型式焊接型软管,且应安装配套防火底座和与喷头响应温度对应的自熔密封塑料袋  
小于2m,小于0.5m  大于2m,大于0.5m  小于2m,大于0.5m  大于2m,小于0.5m  

热门试题

更多