某石化工程建设公司,以总承包模式承包了国家重点能源建设项目,合同约定的工程内容包括工程设计、土建及安装施工,由业主负责提供管道主材及其防腐保温后的半成品、站场进口特殊阀门、机组的采购,总承包单位负责...
查看本题答案
包含此试题的试卷
机电工程(一建)《机电工程综合练习》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
背景资料某石化工程建设公司以EPC总承包模式承包了国家重点能源建设项目工程内容包括管道施工站场运行设
背景资料某石化工程建设公司以EPC总承包模式承包了国家重点能源建设项目工程内容包括管道施工站场运行设
某企业承包了某石化工程项目的设计和施工任务则该企业的项目管理属于建设项目
设计方的项目管理
工程总承包方的项目管理
施工方的项目管理
采购方的项目管理
关于建设项目工程总承包模式下列说法中正确的是
以房屋建筑为主的民用建设项目工程总承包常用EPC模式
建设项目工程总承包模式包括D+B、EPC、PMC等
国际上民间建设工程总承包的组织多数是临时性的
临时性的工程总承包组织大多以设计方为主体
背景资料某石化工程建设公司以EPC总承包模式承包了国家重点能源建设项目工程内容包括管道施工站场运行设
某石化工程建设公司以总承包模式承包了国家重点能源建设项目合同约定的工程内容包括工程设计土建及安装施工
4.事件3总承包商采取的赶工措施中有哪些不妥之处?
1.从事件1分析施工图设计应满足那些需要?
3.事件2中总承包商是否可以自行采购背景所述的特殊阀门?若自行采购应履行哪些程序?
一背景某石化工程建设公司以EPC总承包模式承包了国家重点能源建设项目工程内容包括管道施工站场运行设备
某石化工程建设公司以总承包模式承包了国家重点能源建设项目合同约定的工程内容包括工程设计土建及安装施工
某企业承包了某石化炼油工程的设计和施工任务则该企业的项目管理属于建设项目的
设计方的项目管理
工程总承包方的项目管理
施工方的项目管理
采购方的项目管理
背景资料某石化工程建设公司以EPC总承包模式承包了国家重点能源建设项日工程内容包括管道施工站场运行设
对建设工程总承包的叙述不正确的是
设计施工总承包合同已在我国石化等工业建设项目中得到成功的应用
建设工程总承包又称工程总承包
设计施工总承包已在我国石化等工业建设中得到成功的应用
设计施工总承包、设计采购施工总承包为建设工程项目总承包的形式
2.本案例的监造工作应由那个单位负责执行?说明理由
某石化工程建设公司以总承包模式承包了国家重点能源建设项目合同约定的工程内容包括工程设计土建及安装施工
背景资料某石化工程建设公司以EPC总承包模式承包了国家重点能源建设项目工程内容包括管道施工站场运行设
对建设工程项目总承包的叙述不正确的是
设计采购施工总承包已在我国石化等工业建设项目中得到成功的应用
建设工程项目总承包又称工程总承包
设计施工总承包已在我国石化等工业建设项目中得到成功的应用
设计施工总承包、设计采购施工总承包为建设工程项目总承包的形式
某石化工程建设公司以总承包模式承包了国家重点能源建设项目合同约定的工程内容包括工程设计土建及安装施工
5.重大设计变更有何要求?
热门试题
更多
某电力施工企业经招投标承接了1000MW发电厂的建设安装工程任务工期18个月时间紧任务重在施工过程中发生了以下事件事件一电厂的大件设备较多动辄几百吨重其运输较为困难在电机运输过程中就出现因小桥承载力不够而现场加固桥梁影响运输工期的情况事件二建设单位将一台1个月后才能安装的大型机组设备运抵了施工现场卸车过程无施工企业设备管理人员参加也未进行设备配件的进出库清点验收等该大型机组设备下方铺垫道木上面用防雨布遮盖零配件木箱放置在机组旁边该临时场地虽有顶棚但没有围墙人员可随便出入存放完毕后随即交由施工企业管理事件三在机组安装时发现设备随机的4根地脚螺栓丢失从资料查知螺栓材质为35号钢而现场只有Q235钢为了不影响安装进度企业项目部自行采用Q235钢加工了4根地脚螺栓使机组安装就位事件四机组单机试运行合格后施工单位向建设单位进行中间交接在交接施工资料中没有地脚螺栓重新加工和材料代用的记录同时施工单位项目部为了以后安装这类机组的需要将一套随机资料包括设备技术要求安装指南操作手册等以及专用工具自行留下为此建设单位提出了交涉意见事件三中施工项目部自行加工地脚螺栓的做法是否正确简述理由
某机电安装公司采用EPC方式承包了一项石油化工工程在设备订货采购阶段该机电安装公司通过投标询价向某设备制造厂订制了一批塔容器类非标设备包括3台分段到货的塔和8台整体到货的卧式容器安装公司项目部采购部门对该批非标设备进行了监造编制了监造大纲监造大纲内容有1监造计划2进行控制和管理的措施3监造过程并派出了监造工程师驻厂监造按照设备采购合同塔容器分批到货第一批到货设备是2台分段到货的分馏塔运抵施工现场后安装公司项目部组织相关质检技术人员进行了现场验收在检查验收设备时发现塔存在较多缺陷包括表面焊接缺陷如凹陷焊瘤飞溅等严重塔体外表面有划痕敲击伤痕等损伤表面有锈迹内部有积水腐蚀现象分段处的端口有多处凹凸不平的撞击损伤建设单位表示不能通过验收设备应予报废在对缺陷进行检查鉴定后监理单位提出现有缺陷可以得到处理构不成设备报废由于安装工程需要建议采取紧急放行’’措施该塔进入安装程序对存在的质量安装公司项目部采购部门吸取了教训修订了非标设备制造过程监造质量控制要点加强了后续非标设备的监造工作使后续出厂的设备质量符合质量要求非标设备制造过程监理质量控制要点有哪些
某电力施工企业经招投标承接了1000MW发电厂的建设安装工程任务工期18个月时间紧任务重在施工过程中发生了以下事件事件一电厂的大件设备较多动辄几百吨重其运输较为困难在电机运输过程中就出现因小桥承载力不够而现场加固桥梁影响运输工期的情况事件二建设单位将一台1个月后才能安装的大型机组设备运抵了施工现场卸车过程无施工企业设备管理人员参加也未进行设备配件的进出库清点验收等该大型机组设备下方铺垫道木上面用防雨布遮盖零配件木箱放置在机组旁边该临时场地虽有顶棚但没有围墙人员可随便出入存放完毕后随即交由施工企业管理事件三在机组安装时发现设备随机的4根地脚螺栓丢失从资料查知螺栓材质为35号钢而现场只有Q235钢为了不影响安装进度企业项目部自行采用Q235钢加工了4根地脚螺栓使机组安装就位事件四机组单机试运行合格后施工单位向建设单位进行中间交接在交接施工资料中没有地脚螺栓重新加工和材料代用的记录同时施工单位项目部为了以后安装这类机组的需要将一套随机资料包括设备技术要求安装指南操作手册等以及专用工具自行留下为此建设单位提出了交涉意见为确保在大件运输作业时车辆及设备的可靠性安全性通常要做的工作有哪些
下列措施中能预防由雷击造成输电路线停电的措施是
异步电动机与同步电动机相比其缺点是
电梯安装工程中不属于自动扶梯分项工程的是
A公司承包某超高层建筑机电工程施工项目该工程位于市中心繁华区工程范围包括通风与空调给排水及消防水动力照明环境与设备监控系统等建设单位要求A公司严格实施绿色施工严格安全和质量管理A公司项目部针对工程情况制定了绿色施工管理和环境保护的绿色施工措施提交建设单位后建设单位认为绿色施工内容不能满足施工要求建议补充完善针对机电工程工期紧作业面分散项目部编制了施工组织设计对工程进度质量和安全管理进行重点控制在安全管理方面项目部根据现场作业特点对重点风险作业进行分析识别制定了相应的安全管理措施和应急预案该工程全部机电设备材料运输就位均需进行吊装作业其中制冷机组和大型风机的吊装运输分包给专业施工队伍分包单位编制了吊装运输专项方案后即组织实施被监理工程师制止后经审批才组织实施施工中项目部按计划多次对施工现场进行安全检查但是仍反复出现设备员装指挥信号不明确个别电焊工无证上岗雨天高空作业临时楼梯未设护栏等多项安全隐患项目部经认真分析总结认为是施工现场安全检查未抓住重点经整改后效果明显金属风管咬口形式和选择的依据是什么
某厂新建一条大型汽车生产线建设工程内容包括土建施工设备安装与调试钢结构工程各种工艺管道施工电气工程施工等工程工期紧工程量大技术要求高各专业交叉施工多通过招标确定该工程由具有施工总承包一级资质的A公司总承包合同造价为15亿2000万元A公司将土建施工工程分包给具有相应资质的B公司承包A公司项目管理人员进场后成立了安全领导小组并配备了两名专职安全管理员B公司配备了两名兼职安全管理员A公司项目部建立了安全生产管理体系制定了安全生产管理制度在4000吨压机设备基础施工前B公司制定了深基坑支护专项安全技术方案并报B公司总工程师审批在基坑开挖过程中发生坍塌造成两人重伤一人轻伤事故发生后经检查确认B公司未制定安全技术措施A公司未明确B公司的安全管理职责A公司B公司之间的安全管理存在问题该施工项目被地方政府主管部门要求停工整顿项目经整顿合格后恢复施工A公司在设备基础位置和几何尺寸及外观预埋地脚螺栓验收合格后即开始了4000吨压机设备的安装工作经查验4000吨压机设备基础验收资料不齐项目监理工程师下发了暂停施工的监理工作通知书对4000吨压机基础验收还应提供哪些合格证明文件和详细记录
某厂新建一条大型汽车生产线建设工程内容包括土建施工设备安装与调试钢结构工程各种工艺管道施工电气工程施工等工程工期紧工程量大技术要求高各专业交叉施工多通过招标确定该工程由具有施工总承包一级资质的A公司总承包合同造价为15亿2000万元A公司将土建施工工程分包给具有相应资质的B公司承包A公司项目管理人员进场后成立了安全领导小组并配备了两名专职安全管理员B公司配备了两名兼职安全管理员A公司项目部建立了安全生产管理体系制定了安全生产管理制度在4000吨压机设备基础施工前B公司制定了深基坑支护专项安全技术方案并报B公司总工程师审批在基坑开挖过程中发生坍塌造成两人重伤一人轻伤事故发生后经检查确认B公司未制定安全技术措施A公司未明确B公司的安全管理职责A公司B公司之间的安全管理存在问题该施工项目被地方政府主管部门要求停工整顿项目经整顿合格后恢复施工A公司在设备基础位置和几何尺寸及外观预埋地脚螺栓验收合格后即开始了4000吨压机设备的安装工作经查验4000吨压机设备基础验收资料不齐项目监理工程师下发了暂停施工的监理工作通知书影响4000吨压机安装精度的因素有哪些
某厂新建一条大型汽车生产线建设工程内容包括土建施工设备安装与调试钢结构工程各种工艺管道施工电气工程施工等工程工期紧工程量大技术要求高各专业交叉施工多通过招标确定该工程由具有施工总承包一级资质的A公司总承包合同造价为15亿2000万元A公司将土建施工工程分包给具有相应资质的B公司承包A公司项目管理人员进场后成立了安全领导小组并配备了两名专职安全管理员B公司配备了两名兼职安全管理员A公司项目部建立了安全生产管理体系制定了安全生产管理制度在4000吨压机设备基础施工前B公司制定了深基坑支护专项安全技术方案并报B公司总工程师审批在基坑开挖过程中发生坍塌造成两人重伤一人轻伤事故发生后经检查确认B公司未制定安全技术措施A公司未明确B公司的安全管理职责A公司B公司之间的安全管理存在问题该施工项目被地方政府主管部门要求停工整顿项目经整顿合格后恢复施工A公司在设备基础位置和几何尺寸及外观预埋地脚螺栓验收合格后即开始了4000吨压机设备的安装工作经查验4000吨压机设备基础验收资料不齐项目监理工程师下发了暂停施工的监理工作通知书简要说明A公司B公司之间正确的安全管理闭口流程
广泛应用于碳钢和低合金钢焊接的保护气体成本较低的是
长输管道焊接作业中采用低氢型焊条电弧焊焊接时当风速大于未采取有效防护措施不得进行焊接
某电力施工企业经招投标承接了1000MW发电厂的建设安装工程任务工期18个月时间紧任务重在施工过程中发生了以下事件事件一电厂的大件设备较多动辄几百吨重其运输较为困难在电机运输过程中就出现因小桥承载力不够而现场加固桥梁影响运输工期的情况事件二建设单位将一台1个月后才能安装的大型机组设备运抵了施工现场卸车过程无施工企业设备管理人员参加也未进行设备配件的进出库清点验收等该大型机组设备下方铺垫道木上面用防雨布遮盖零配件木箱放置在机组旁边该临时场地虽有顶棚但没有围墙人员可随便出入存放完毕后随即交由施工企业管理事件三在机组安装时发现设备随机的4根地脚螺栓丢失从资料查知螺栓材质为35号钢而现场只有Q235钢为了不影响安装进度企业项目部自行采用Q235钢加工了4根地脚螺栓使机组安装就位事件四机组单机试运行合格后施工单位向建设单位进行中间交接在交接施工资料中没有地脚螺栓重新加工和材料代用的记录同时施工单位项目部为了以后安装这类机组的需要将一套随机资料包括设备技术要求安装指南操作手册等以及专用工具自行留下为此建设单位提出了交涉意见从事件三分析施工项目部在工程设备存储保管上存在哪些漏洞
某工业安装项目通过招标建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同设备安装时监理工程师发现土建单位施工的某一设备基础预埋地脚螺栓位置与设备底座相应的尺寸不符设备安装单位无法将设备安装就位造成设备安装单位工期延误和费用损失经调整土建单位是按设计单位提供的设备基础图施工的而建设单位采购的设备是设备的改型产品基础尺寸与原设计图发生变化对此建设单位决定设计变更按设备的实际尺寸重新预埋地脚螺栓仍由原土建单位负责施工土建单位与安装单位均依据合同条款的约定提出了索赔要求由于基础交付安装单位工期已拖10天将影响安装单位的后续工程因此安装公司增加施卫力量和装备赶工于合同要求日期完工并向建设单位以据提出赶工索赔阐述安装单位向建设单位索赔的合理性与否
某安装公司承包一演艺中心的空调工程演艺中心地处江边距离江边1OOm空调工程设备材料双工况冷水机组650Rt蓄冰槽江水源热泵机组燃气锅炉低噪声冷却塔650t/h板式热交换机水泵空调箱风机盘管各类阀门DN20~DN700公称压力1.6MPaNJJ
某工业安装项目通过招标建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同设备安装时监理工程师发现土建单位施工的某一设备基础预埋地脚螺栓位置与设备底座相应的尺寸不符设备安装单位无法将设备安装就位造成设备安装单位工期延误和费用损失经调整土建单位是按设计单位提供的设备基础图施工的而建设单位采购的设备是设备的改型产品基础尺寸与原设计图发生变化对此建设单位决定设计变更按设备的实际尺寸重新预埋地脚螺栓仍由原土建单位负责施工土建单位与安装单位均依据合同条款的约定提出了索赔要求由于基础交付安装单位工期已拖10天将影响安装单位的后续工程因此安装公司增加施卫力量和装备赶工于合同要求日期完工并向建设单位以据提出赶工索赔说明设计变更的管理程序和规定
关于建筑管道系统试验的说法正确的是
下列测量点中不属于管线定位主点的是
控制计量器具使用状态的检定是
隔板安装找中心的方法不包括
可燃气体检测器的安装位置根据所测气体的确定
某安装公司承包某制药厂生产设备工程的施工该制药厂生产设备的主机及控制设备由建设单位从国外订货制药厂生产设备的主机设备土建工程及机电配套工程由某建筑公司承建已基本完工安装公司进场后按合同工期要求与建设单位和制药厂生产设备主机及控制设备供应商洽谈明确了设备主机及控制设备到达施工现场需60天安装公司依据工程的实际情况编制了该制药厂生产设备工程的施工进度计划双代号网络图其中该制药厂生产设备工程的安装工作内容逻辑关系及工作持续时间见下表制药厂生产设备安装工作内容逻辑关系及持续时间表在主机设备基础检验时安装公司发现主机设备的基础与安装施工图不符主机设备基础验收不合格建筑公司进行了整改重新浇捣了混凝土基础经检验合格使基础检验的工作时间用了40天制药厂生产设备工程在施工时因主机设备及控制设备在运输过程中受到台风的影响使该主机设备及控制设备到达安装现场比施工进度计划晚了10天安装公司按照建设单位的要求增加劳动力改变施工方法调整进度计划使制药生产设备仍按合同规定的工期完成基础检验工作增加到40天会不会影响总工期
某机电安装公司采用EPC方式承包了一项石油化工工程在设备订货采购阶段该机电安装公司通过投标询价向某设备制造厂订制了一批塔容器类非标设备包括3台分段到货的塔和8台整体到货的卧式容器安装公司项目部采购部门对该批非标设备进行了监造编制了监造大纲监造大纲内容有1监造计划2进行控制和管理的措施3监造过程并派出了监造工程师驻厂监造按照设备采购合同塔容器分批到货第一批到货设备是2台分段到货的分馏塔运抵施工现场后安装公司项目部组织相关质检技术人员进行了现场验收在检查验收设备时发现塔存在较多缺陷包括表面焊接缺陷如凹陷焊瘤飞溅等严重塔体外表面有划痕敲击伤痕等损伤表面有锈迹内部有积水腐蚀现象分段处的端口有多处凹凸不平的撞击损伤建设单位表示不能通过验收设备应予报废在对缺陷进行检查鉴定后监理单位提出现有缺陷可以得到处理构不成设备报废由于安装工程需要建议采取紧急放行’’措施该塔进入安装程序对存在的质量安装公司项目部采购部门吸取了教训修订了非标设备制造过程监造质量控制要点加强了后续非标设备的监造工作使后续出厂的设备质量符合质量要求质量问题的处理方式有哪些本次紧急放行的依据是什么对工程施工有什么实际作用
某安装公司承包某制药厂生产设备工程的施工该制药厂生产设备的主机及控制设备由建设单位从国外订货制药厂生产设备的主机设备土建工程及机电配套工程由某建筑公司承建已基本完工安装公司进场后按合同工期要求与建设单位和制药厂生产设备主机及控制设备供应商洽谈明确了设备主机及控制设备到达施工现场需60天安装公司依据工程的实际情况编制了该制药厂生产设备工程的施工进度计划双代号网络图其中该制药厂生产设备工程的安装工作内容逻辑关系及工作持续时间见下表制药厂生产设备安装工作内容逻辑关系及持续时间表在主机设备基础检验时安装公司发现主机设备的基础与安装施工图不符主机设备基础验收不合格建筑公司进行了整改重新浇捣了混凝土基础经检验合格使基础检验的工作时间用了40天制药厂生产设备工程在施工时因主机设备及控制设备在运输过程中受到台风的影响使该主机设备及控制设备到达安装现场比施工进度计划晚了10天安装公司按照建设单位的要求增加劳动力改变施工方法调整进度计划使制药生产设备仍按合同规定的工期完成工程按合同工期完成安装公司应在那几个工作进行赶工
锅炉热态调试与试运转之前应完成的工作不包括
导热性及温差急变性好并易于机械加工的衬里材料是
大型汽轮发电机组轴系对轮中心找正时应以为基准
用于室内排水的立管与排出管端部的连接应采用
组合场占用面积少便于组件的吊装但钢材耗用量大安全状况较差的锅炉受热面组合形式是
电站锅炉炉墙上型钢制作的刚性梁通常采用制成
热门题库
更多
机电工程(一建)
公路工程(一建)
水利水电工程(一建)
矿业工程(一建)
港口与航道工程(一建)
通信与广电工程(一建)
民航机场工程(一建)
铁路工程(一建)
市政公用工程(一建)
建设工程施工管理(二建)
建设工程法规及相关知识(二建)
矿业工程(二建)
建筑工程(二建)
市政公用工程(二建)
水利水电工程(二建)
机电工程(二建)