你可能感兴趣的试题
起动独立的跳闸回路跳本断路器一次 起动断路器失灵保护 首先减发电机的出力, 然后经” 负序或零序电流元件” 闭锁的” 断路器非全相判别元件”及时间元件启动独立的跳闸回路, 重跳本断路器一次 起动独立的远跳回路跳对侧断路器
启动回路由保护动作出口接点和母联断路器失灵判别元件(电流元件) 构成“或”回路所组成。 母线差动保护(1 母或 2 母) 出口继电器动作接点和母联断路器失灵判别元件(电流元件) 构成“与”回路。 母线差动保护(1 母或 2 母) 出口继电器动作接点和断路器失灵判别元件(电流元件) 构成“或”回路所组成。
起动独立的跳闸回路跳本断路器一次 起动断路器失灵保护 首先减发电机的出力,然后经“负序或零序电流元件”闭锁的“断路器非全相判别元件”及时间元件启动独立的跳闸回路,重跳本断路器一次。
失灵保护的启动回路由保护动作出口接点和断路器失灵判别元件(电流元件) 构成“与”回路所组成。 失灵保护的启动回路由保护动作出口接点和断路器失灵判别元件(电流元件) 构成“或”回路所组成。 母线差动保护(1 母或 2 母) 出口继电器动作接点和断路器失灵判别元件(电流元件) 构成“与”回路所组成
相电流元件; 保护动作接点; 母线电压切换元件; 线电压元件。
重合闸装置直流消失 单相重合闸方式 断路器单相跳闸后 线路发生相间故障
保护动作出口接点 断路器失灵判别元件(电流元件) 断路器位置接点 线路电压元件