下列钢材中,( )不宜做接地体。
查看本题答案
包含此试题的试卷
助理造价工程师《单项选择》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
石油库的钢油罐必须做防雷接地且接地点不应少于处接地点沿油罐周长的间距不宜大于30米接地电阻不宜大于
2,10Ω
3,10Ω
2,20Ω
3,20Ω
储罐防火中钢制储罐必须做防雷接地接地点不应少于两处钢质储罐接地点沿储罐周长的间距不宜大于接地电阻不宜
20m,10Ω
20m,15Ω
30m,10Ω
30m,15Ω
下列关于建筑接地工程施工技术要求描述错误的是
采用螺栓连接时,其螺栓、垫圈、螺母等应为热镀锌制品,且应连接牢固
人工接地体与建筑物的外墙或基础之间的水平距离不宜小于1m
当接地极为铜材和钢材组成,且铜与铜或铜与钢材连接采用热剂焊时,接头应 无贯穿性的气孔且表面平滑
圆钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,双面施焊。
地上卧式钢油罐都必须做防雷接地接地电阻不宜大于
4
10
100
1000
除临时接地装置外接地装置应采用镀锌钢材水平敷设的可 采用圆钢和扁钢垂直敷设的可采用角钢和钢管接地体或
接地零件必须做防锈处理或用不锈钢材料制成
接地线一般采用钢材而不用有色金属移动的电气设备的接地线除外严禁在地下利用作为接地体或接地线
钢油罐必须做防雷接地接地点不应少于处接地点应沿罐周均匀或对 称布置其间距不宜大于30m
1
2
3
4
下列钢材中不宜用作预应力钢筋的是
热处理钢筋
热轧钢筋
钢丝
钢绞线
储罐防火中钢制储罐必须做防雷接地接地点不应少于两处钢质储罐接地点沿储罐周长的间距不宜大于m接地电阻不
20,10
20,15
30,10
30,15
关于接地装置敷设下列表述不正确的是
垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍,水平接地体的间距应符合设计规定,当无设计规定时不宜小于5m.
除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置连接(焊接)部位外侧50mm范围内应做防腐处理。
重要设备和设备构架应有一根与主地网连接的接地引下线。
一个接地线中可以串接几个需要接地的电气装置
每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接
下列钢材哪种不宜做接地体
角钢
钢管
圆钢
螺纹钢
机架等电位接地埋于土壤中的人工垂直直接接地体所使用的材料为
钢材
混泥土
铁材
木材
储罐防火中钢制储罐必须做防雷接地接地点不应少于两处钢质储罐接地点沿储罐 周长的间距不宜大于接地电阻不
20m,10Ω
20m,15Ω
30m,10Ω
30m,15Ω
下列关于建筑接地工程施工技术要求描述错误的是
采用螺栓连接时,其螺栓、垫圈、螺母等应为热镀锌制品,且应连接牢固
人工接地体与建筑物的外墙或基础之间的水平距离不宜小于1m
当接地极为铜材和钢材组成,且铜与铜或铜与钢材连接采用热剂焊时,接头应 无贯穿性的气孔且表面平滑
圆钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,双面施焊。
垂直接地体及水平接地体间平行距离应满足设计要求垂直接地体间距不宜小于其长度的当无设计规定时不宜小于5
在施工现场的接地体安装施工中下列不能用来做 接地体
扁钢
螺纹钢
角钢
圆钢
下列钢材哪种不宜作接地体
角钢
钢管
圆钢
螺纹钢
接地装置中两水平接地体间的平行距离不宜小于m
20
15
10
5
下列说法正确的有
垂直接地体宜采用长度不小于2.5m的热镀锌钢材
垂直接地体间距为垂直接地体长度的1~2倍
具体数量可以根据地网大小、地理环境情况来确定,地网四角的连接处应埋设垂直接地体。
垂直接地体间距为垂直接地体长度的2~3倍
热门试题
更多
花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径且不应小于6mm大型花灯的固定及悬吊装置应按灯具重量的5倍做过载试验
不间断电源的整流逆变静态开关各个功能单元都要单独试验合格才能进行整个不间断电源试验
与柴油发电机馈电有关的电气线路及其元器件的试验均合格后才具有作为备用电源的可能性而其可靠性检验是在建筑物尚未正式投入使用前按设计预案使柴油发电机带上预定负荷经10h连续运转无机械和电气故障方可认为这个备用电源是可靠的
为了节约用电庭院灯和杆上路灯现通常有根据自然光的亮度而自动启闭所以要进行调试不像以前只要装好后用人工开断试亮即可
成套配电柜控制柜屏台和动力照明配电箱盘安装的接地接零中对__柜而言是保护接地对低压柜而肓是接零因低压供电系统布线或制式不同有TN-CTN-C-STN-S不同的系统而将保护地线分别称为PE线和PEN线
低压电气动力设备运行检查小容量1000A及以下导线或母线连接处在设计计算机负荷运行情况下应做温度抽测记录温升值稳定且不大于设计值
二次回路连线不应成束绑扎不同电压等级交流直流线路及计算机控制线路不应分别绑扎没有标识
建筑电气工程中电动机容量一般很大其启动控制也很复杂所以交接试验内容也很多主要是绝缘电阻检测和大电机的直流电阻检测
手术台上无影灯重量较大使用中根据需要经常调节移动子母式的更是如此所以其固定和防松是安装的关键
电动机的空载电流一般为额定电流的50%指异步电动机以下机身的温升经2h空载试运行不会太高重点是考核机械装配质量
测量电阻器和变阻器的直流电阻其误差应符合产品技术条件的规定
照明配电箱盘每个接线端子上的电线连接不超过5根是为了连接紧密不因通电后由于冷热交替等时间因素而过早在检修期内发生松动
低压电器的试验项目中的校验电压线圈动作值线圈的吸合电压不应大于额定电压的95%释放电压不应小于额定电压的15%
建筑电气工程和其他电气工程一样反映其施工质量的有两个方面一是静态的检查是否符合本章的有关规定二是动态的空载试运行及与其他建筑设备一起的负荷试运行
不间断电源正常运行时产生的A声级噪声不应输出额定电流为5A及以下的小型不间断电源噪声不应
检查低压电器动作情况对采用电动机或液压气压传动方式操作的电器除产品另有规定外当电压液压或气压在额定值的75%~110%范围内电器应可靠工作
危险性较大及特殊危险场所当灯具距地面高度小于4.4m时使用额定电压为36V及以下的照明灯具或有专用保护措施
当灯具距地面高度小于3.4m时灯具的可靠性裸露导体必须接地PE或接零PEN可靠并应有专用接地螺栓且有标识
对于1000V及以上的电动机应测量绕组的吸收比吸收比不应低于1.5中性点可拆开的电动机应分相测量吸收比
电杆组立应正直直线杆横向位移不应大于mm杆梢偏移不应大于梢径的转角杆紧线后不向内角倾斜向外角倾斜不应大于1个梢径
36V及以下行灯变压器和行灯安装必须符合的规定是行灯电压不大于36V在特殊潮湿场所或导电良好地面上以及工作地点狭窄行动不便的场所行灯电压V
固定灯具的吊钩与灯具一致是等强度概念若直径小于8mm吊钩易受意外拉力而变直发生灯具坠落现象故规定此下限
对于电缆支架的安装当设计无要求时电缆支架最上层至竖井顶部或楼板的距离不小于mm电缆支架最下层至沟底或地面的距离不小于mm
控制回路的校验试验与控制回路中的元器件的规格型号有关整组试验的有关参数通常由设计单位给定并得到当地供电单位的确认
在建筑电气工程中自备电源的柴油发电机均选用350/220V的低压发电机发电机在制造厂均做出厂试验合格后柴油发动机组成套供货
电动执行机构的动作方向及指示应与工艺装置的设计要求不一致
同一建筑物或建筑群灯具间的水平垂直距离不大于35m
直流屏柜是指铅电池的充电整流装置直流电配电开关和蓄电池组合在一起的成套柜即交流电源送入直流电源分路送出的成套柜其投入运行前应按产品技术文件要求做相关试验和操作并对其主回路的绝缘电阻进行检测
镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线但连接板两端不少于个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓
非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线镀锌线槽间连接的两端不跨接接地线但连接板两端不有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓
热门题库