你可能感兴趣的试题
系统在全振荡过程中,被保护线路发生单相接地故障,保护装置不动作 系统在非全相振荡过程中,被保护线路发生单相接地故障,保护装置不动作 系统发生非全相振荡,保护装置不应误动作 系统在全振荡过程中发生三相短路,故障线路的保护装置不应动作
不能正确动作 能正确动作 动作特性不确定 一侧正确, 一侧不正确
非全相运行再发生单相故障时, 以选相区不在跳开相时开放 当非全相运行再发生相间故障时, 测量非故障两相电流之差的工频变化量, 当电流突然增大达一定幅值时开放 非全相运行再发生单相故障时, 以选相区在跳开相时开放 当非全相运行再发生相间故障时, 测量非故障两相电压之差的工频变化量, 当相间电压差突然减小达一定幅值时开放
对高频收发信机要求较低 电压二次断线不影响保护运行 非全相运行时被保护线路健全相再发生故障,保护仍能正确动作 不反应稳定的三相短路,但可以反应系统振荡时
不能正确动作 能正确动作 动作特性不确定 一端能正确动作,一端不能正确动作
全相振荡时不开放保护; 振荡过程中发生不对称短路故障,保护开放,振荡过程中发生三相短路故障,保护也能开放; 非全相振荡时,不开放保护,全相发生短路故障时开放保护; 非全相振荡时,不开放元件,全相发生短路故障时,由全相上的保护动作不经振荡闭锁直接跳闸;
退零序方向纵联保护,零序2段 非全相运行再发生相间故障时,健全二相电流差的工频变化量元件动作时,开放阻抗继电器 非全相运行再发生接地故障时,以选相区不在跳开相时开放阻抗继电器 以上A,B,C都正确
系统发生全相或非全相振荡,保护装置不应误动作跳闸; 系统在全相或非全相振荡过程中,被保护线路如发生各种类型的不对称故障,距离保护装置应有选择性地动作跳闸,纵联保护装置仍应快速动作; 系统全相振荡过程中发生三相故障,保护装置应能快速跳闸; 系统在全相振荡过程中发生三相故障,保护装置应能可靠动作跳闸,并允许带短延时。
发生相间故障时 发生接地故障或非全相运行时 发生振荡时
零序三段、相间距离三段、接地距离三段; 合闸于故障线路、非全相运行再故障; TV断线过流、选相无效延时200ms、单跳失败延时200ms、单相运行延时200ms; 两相运行延时200ms;
非全相运行再发生单相故障时,以选相区不在跳开相时开放; 当非全相运行再发生相间故障时,测量非故障两相电流之差的工频变化量,当电流突然增大达一定幅值时开放; 非全相运行再发生单相故障时,以选相区在跳开相时开放; 当非全相运行再发生相间故障时,测量非故障两相电压之差的工频变化量,当相间电压差突然减小达一定幅值时开放;
全相振荡时不开放保护 振荡过程中发生不对称短路故障, 保护开放, 振荡过程中发生三相短路故障, 保护也能开放 非全相振荡时, 不开放保护, 全相发生短路故障时开放保护 非全相振荡时, 不开放元件, 全相发生短路故障时, 由全相上的保护动作不经振荡闭锁直接跳闸