弹簧可以自由伸缩 弹簧在规定范围内自由伸缩 弹簧不能伸缩 弹簧受力不变
吊架的吊杆偏装方向和偏装量应符合设计要求 活动支架的位移方向、位移量及导向性能应符合设计要求 固定支架应固定牢靠 变力弹簧支吊架位移指示窗口应便于检查
变力弹簧支吊架的可运动部件在位移范围内运动时不应有卡阻现象 变力弹簧支吊架整定荷载的实测值与设计要求的整定荷载值的偏差不应超过5% 变力弹簧支吊架整定荷载的实测值与设计要求的整定荷载值的偏差不应超过10% 变力弹簧支吊架锁定时应能承受2倍最大工作荷载
管道支架支撑表面的标高应符合设计要求,垫板必须与预埋铁件或钢结构进行焊接 管道滑托,吊架的吊杆中心应处于与管道位移方向同侧 无热位移的管道的滑托,吊架的吊杆应垂直于管道轴线安装 直埋热力管道的折点处应设置固定墩 弹簧支架,吊架的安装高度应按设计要求进行调整,弹簧的临时固定件应待管道安装,试压,保温完毕后拆除
施工和安装应与设计要求相一致; 除转动设备外,一般在整个管系安装完毕试压前,取出定位装置; 为满足转动设备管口零应力安装要求,可允许取消管口附近几组弹簧的定位装置,并对弹簧荷载进行调整; 除转动设备外,一般在整个管系安装完毕试压后、管道升温前取出定位装置。
管道支、吊架的安裝应在管道安装、检验前完成 活动支架的偏移方向、偏移量及导向性能应符合设计要求 调整支乘面标高的垫板不得与钢结构焊接 有角向型补偿器的管段、固定支架不得与管道同时进行安装与固定 弹簧支、吊架的临时固定件应在试压前拆除
固定支架应按设计文件的规定安装 固定支架固定前进行补偿器预拉伸 无热位移的管道,其吊杆应垂直安装 有热位移的管道,吊点沿位移方向偏位1/2安装 弹簧的临时固定件待绝热完毕后拆除
固定支架应按设计文件的规定 固定支架固定前进行补偿器预拉伸 无热位移的管道,其吊杆应垂直安装 有热位移的管道,吊点沿位移方向偏位1/2安装 弹簧的临时固定件待绝热完毕后拆除
固定支架应按设计文件的规定安装 固定支架固定前进行补偿器预拉伸 无热位移的管道,其吊杆应垂直安装 有热位移的管道,吊点沿位移方向偏位1/2安装 弹簧的临时固定件待绝热完毕后拆除