你可能感兴趣的试题
每一验收批中应任意抽取10%和挤压接头作外观质量检查,如外观质量不合格数少于抽栓数的10%,则该批挤压接外观质量评为合格 当不合格数超过抽捡数的10%时,应对该批挤压接逐个进行复检,对外观质量不合格的接头采取补教措施 不能补救的接头应作标记,在外观质量不合格的接头中抽取6个试件作抗拉强度试验 若有1个试件的抗拉强度值低于规定值,则该批外观质量不合格的接头廉洁奉公地同设计单位商定处理,并记录存档 全部都不合格,不需要做记录
接头的现场检验应按验收批进行 在同一施工条件下,采用同一批材料的同等级、同型式、同规格的接头,以300个为一验收批,不足300个也应作为一验收批 每一验收批,必须在工程结构中随机截取6个试件进行抗拉强度试验 在现场连续检验10个验收批,且全部抗拉强度试件一次抽样均合格时,验收批接头数量可扩大一倍 在结构工程中应随机截取接头试件
现场检查应检查极限抗拉强度试验、加工和安装质量检验 连续10批合格,接头组批可为1000个 以300个为一个验收批 当有1个试件的极限抗拉强度不满足要求,应再取3个试件进行复检
100/100 200/200 300/300 500/500
从每批接头中任意切取3个接头作拉伸试验;在梁、板的水平钢筋连接中,应另切取3个接头作弯曲试验。 在一般构筑物中分批取样,以300个接头作为一批 在现浇钢筋混凝土房屋结构中,同一楼层中应以300个接头作为一批;不足300个接头仍应作为一批。 在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头为一批,不足300个接头仍应作为一批 在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼层或施工区段中400个同级别钢筋接头为一批,不足400个接头仍应作为一批
200,2,2 300,3,3 200,3,3 300,2,2