蓄电池内部连接和电极连接要牢固 室内保持良好的通风 蓄电池室内严禁烟火 室内应装设防爆照明灯具控制开关可装在室内
密封式蓄电池的加液孔上盖的通气孔,经常保持畅通,便于气体逸出; 蓄电池内部连接和电极连接要牢固,防止松动打火; 室内保持良好的通风; 蓄电池室内严禁烟火;室内应装设防爆照明灯具,且控制开关应装在室外。
蓄电池安装前,应对外观进行检查 蓄电池槽应无裂纹、损伤,槽盖应密封良好 对于固定型开口式铅蓄电池的安装,要求蓄电池槽与台架之间应用绝缘子隔开,并在槽与绝缘子之间垫有铅质或耐酸材料的软质垫片 蓄电池均应有略大于槽顶面的麻面玻璃盖板
正常运行时直流母线不终连接蓄电池运行 正常运行时直流母线始终连接一组蓄电池运行 切换操作时直流母线可短时间退出蓄电池 切换操作时直流母线始终连接蓄电池运行
蓄电池室应采用防爆型灯具、通风电机。 蓄电池施工应制定安全技术措施。 蓄电池室内照明线应采用穿管暗敷。 蓄电池不得倒置。 蓄电池室内不得装设开关和插座。
800mm+800mm 800mm+1000mm 1000mm+1000mm 1200mm+1000mm
蓄电池室的入口处一般设专用套间,蓄电池室与套间的门应向外开,地面荷重 10~15kPa 蓄电池室附近一般设有供存放硫酸及调治电解液用的专用房间--调制室 蓄电池室内温度一般不应低于15℃,不高于40℃,在不采暖区,如果在设计蓄电池容量时已经考虑了允许的容量降低,则最低室温允许有所降低,但不应低于 5℃ 蓄电池室应考虑排水措施,以便在检修或正常运行中冲洗地坪及电池缸外不时排出室内污水,污水应直接由室内排至室外下水道中,调酸室内最好设有上下水道及水池
1200mm; 1000mm; 800mm; 600mm。
蓄电池室的照明应使用防爆通风装置 蓄电池室的窗户应有防止阳光直射的措施 蓄电池室内应设有运行和检修通道 蓄电池室环境温度宜保持在15~30℃之间
对地短路电流不应大于12mA 电池槽、盖之间不应有分离迹象 蓄电池不应有漏液腐蚀、烧灼迹象 蓄电池不应有电池槽、盖的碳化区域
蓄电池室应为防酸(碱)、防火、防爆建筑,入口宜经过套间(或贮藏室),设有贮藏酸(碱)、纯水(蒸馏水)及配制电解液器具的场地 蓄电池室应有良好的通风采暖设施,室温宜保持在10~30℃之间 蓄电池室应用非燃材料建造,顶棚宜做成平顶,不宜采用折板盖和槽形天花板,铅酸蓄电池室内的门窗、地面、墙壁、天花板、台架均应进行耐酸处理,地面采用易清洗的面层材料 蓄电池室、调酸室、通风机室应有经常照明,蓄电池室还应有事故照明 抗震设防烈度为7度及以上地区,室内不应装设开关、插座
800mm+800mm 800mm+1000mm 1000mm+1000mm 1200mm+1000mm
600mm 800mm 1000mm 1500mm
专用蓄电池室内 专用蓄电池柜内 控制室内 专用电源室内