330~500kV变电所,当有2台主变压器时,应从主变压器低压侧各引1台所用变压器,变压器容量应至少考虑2台主变压器冷却用负荷; 220kV变电所,当有2台主变压器时,应从主变压器低压侧分别接2台容量相同可互为备用的所用变压器,每台工作变压器的容量按全所计算负荷选择; 220kV变电所,当只有1台主变压器时,应选2台容量相同所用变压器,均接于1号主变压器低压侧; 220kV变电所,当只有1台主变压器时,2台所用变压器其中1台宜从所外电源引接。
油浸式变压器 环氧树脂绝缘变压器 双绕组变压器 三绕组变压器
装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余主变压器容量应能保证供应全所负荷; 多层或高层主体建筑内变电所,宜选用不燃或难燃型变压器; 单台单相负荷较大时,宜设单相变压器; 选择变压器中联结组标号时,配电侧同级电压相位角要一致。
变压器的主保护 变压器的后备保护 级变电所的馈出线的后备保护 以上都不对
主变压器容量选择应根据有关规定和上级审批的电力系统规划设计决定; 凡装有两台(组)及以上主变压器的变电所,其中一台(组)事故停运后,其余主变压器的容量应保证该所全部负荷的60%,在计及过负荷能力后的允许时间内,保证用户的一级和二级负荷; 主变压器容量应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定。
35~110kV变电所,在有两台及以上主变压器的变电所中,宜装设两台容量相同可互为备用的所用变压器; 330~500kV变电所如主变压器为两台(组)及以上时,所用工作变压器不宜少于两台,工作变压器从主变压器__侧引接,并应装设一台从所外可靠电源引接的专用备用变压器; 220kV变电所两台所用工作变压器低压侧采用单母线分段接线,两台工作变压器平时分列运行; 35~100kV变电所,若有两台所用工作变压器,变压器之间不考虑并列运行。
35kV以上电压的变电所中的降压变压器,直接向35kV、10(6)kV电网送电 35kV降压变电所的主变压器,在电压偏差不能满足要求 用电负荷变化大 为了限制谐波
在有一、二级负荷的变电所中,宜装设2台主变压器; 在有一、二级负荷的变电所中,一般应装设3台主变压器; 在有一、二级负荷的变电所中,当技术经济比较合理时,可装设2台以上主变压器; 如变电所可由中、低压侧电力网取得足够容量的备用电源时,可装设1台主变压器。