你可能感兴趣的试题
投入备用变压器 将变压器二次侧并列运行,使得两台变压器负荷均衡,但接近满载 指令有关调度限制负荷 指令有关调度转移负荷
检查变压器的负载和冷却介质的温度, 并与在同一负载和冷却介质温度下正常的温度核对; 核对测温装置动作是否正确; 检查变压器冷却装置, 若温度升高的原因是由于冷却系统的故障, 且在运行中无法修理时, 应报告当值调度员, 将变压器停运并报告领导; 在正常负载和冷却条件下, 变压器温度不正常并不断上升, 且经检查确认温度指示正确, 则认为变压器已发生内部故障, 应立即联系当值调度员将变压器停运; 变压器在各种超额定电流方式下运行时, 若顶层油温超过 105℃应立即降低负荷。
变压器内部明显异常音响,且有不均匀的爆裂声 在正常负荷和冷却条件下,变压器油温异常升高,并不断上升 变压器油枕喷油或从防爆门、压力释放阀喷油 变压器漏油 变压器发生着火情况 变压器轻瓦斯报警
停电操作,一般应先停低压侧、再停中压侧、最后停__侧 强油循环变压器投运前,应按说明书和保护的要求投入冷却装置 无载调压的变压器分接开关更换分接头后,必须先测量三相直流电阻合格后,方能恢复送电 切换变压器时,应确认并入的变压器带上负荷后才可以停待停的变压器
变压器轻瓦斯动作 严重漏油或者喷油,使油面下降到低于油位计的指示限度 变压器声响明显增大,内部有爆裂声 变压器过负荷 变压器冒烟着火
加强监视 向调度申请减负荷, 继续运行 无需采取措施 立即将变压器停运, 事后报告当值调度员和主管领导:
加强监视 向调度申请减负荷, 继续运行 无需采取措施 立即将变压器停运, 事后报告当值调度员和主管领导:
投入变压器过负荷保护 立即减负荷 汇报值班调控人员转移负荷 停运变压器
轻瓦斯发信号告警 变压器过负荷 变压器冒烟着火 变压器油位指示偏低
110kV以上的变压器在停送电前,中性点必须接地。 变压器可以在正常过负荷和事故过负荷情况下运行,正常过负荷和事故过负荷可经常使用。 变压器瓦斯或差动保护掉闸可以试送一次。 变压器在空载损耗等于短路损耗时运行效率最高。
变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆裂声 变压器过负荷 变压器严重漏油或喷油,使油面下降到低于油位计的指示限度 套管有严重的破损和放电现象
立即拉闸限电 立即停役过负荷变压器 按有关调度指令转移负荷 立即调整主变压器分接头
投入备用变压器 将变压器二次侧并列运行,使得两台变压器负荷均衡,但接近满载 限制负荷 转移负荷
检查变压器的负荷和环境温度,检查变压器冷却装置情况,汇报调度,请专业人员进行检查并寻找原因加以排除 立即汇报调度,将变压器停运 检查变压器冷却系统,如冷却系统故障,汇报调度,将变压器停运 汇报调度,请专业人员进行检查并寻找原因加以排除