当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

起重机必须装设()保护,以使当供电电源中断时能够自动断开(),防止在恢复供电时起重机突然启动。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

保护装置应动作于跳闸  在电源电压长时间消失后须从电力网中自动断开的电动机,应装设低电压保护  根据生产过程不允许或不需要自启动的电动机,应装设低电压保护  当电源电压短时降低或短时中断后又恢复时,需要断开的次要电动机和有备用自动投入机械的电动机,应装设高电压保护  
使起重机不应该带电部位带电后,能够可靠的接地;  使起重机不应该带电部位带电后,能够可靠的接零;  当起重机供电电源失压后又恢复供电时,避免电动机的误起动;  防止人员触电  
过流(过载)保护、  过压及失压保护、零位保护、供电电源断错相保护  零位保护、  供电电源断错相保护  
起重机能够吊装的载荷  被吊装设备或构件的尺寸  起重机的幅度  起重机的臂长  
确定起重机的幅度  确定起重机的臂长  确定起重机能够吊装的载荷  确定被吊装设备的实际重量  
下列电动机应装设0.5s时限的低电压保护,保护动作电压应为额定电压的65%~70%。i)当电源电压短时降低或短时中断又恢复时,需断开次要电动机;ii)根据生产过程不允许或不需自起动的电动机。  下列电动机应装设0.5s时限的低电压保护,保护动作电压应为额定电压的70%~80%。i)当电源电压短时降低或短时中断又恢复时,需断开次要电动机;ii)根据生产过程不允许或不需自起动的电动机。  下列电动机应装设9s时限的低电压保护,保护动作电压为额定电压45%~50%。i)有备用自动投人机械的I类负荷电动机;ii)在电源电压长时间消失后需自动断开的电动机。  保护装置应动作于跳闸。  为防止低电压保护因断线或断熔丝而造成误动作,应采用二只电压继电器接点串联的接线,必要时应装设电压回路断线监视装置,动作于信号。  无直流操作电源的电动机,可用失压脱扣器作电动机的失压保护或低电压保护。