消防水泵应采用自灌式引水 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计额定压力的1.4倍 消防水泵启动控制置于自动启动档 消防水泵出水管上的控制阀应锁定在闭位置,并有明显标记
消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用 消防水泵就地和远程启泵功能应正常 打开消防出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常 消防水泵启动控制应置于自动启动档 消防水泵停泵时间,锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.6倍
吸水管、出水管上的控制阀锁定在常开位置,且有明显标记 消防水泵运行平稳,无不良噪声 消防水泵启动控制置于手动启动挡 消防水泵采用自灌式引水方式,且能使全部有效储水被利用
消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 1min 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于 IP55 当自动水灭火系统为闭式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人值班 消防水泵应能手动启停和自动启动。消防水泵不应设置自动停泵的控制功能
当为湿式自动喷水灭火系统时,消防水泵控制柜如设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人工值班 消防水泵应能手动和自动启停 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 2min 消防水泵机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后 5min 内正常工作 一般情况下消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关
分区供水宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式 转输水箱的有效容积不应小于60m³ 转输水箱溢流水宜回流到消防水池 当采用消防水泵直接串联分区供水时,应先启动高区的消防泵,后启动低区的消防泵 当采用消防水泵转输水箱串联供水时,应先启动转输泵,后启动消防泵
消防水泵运转应平稳,无不良噪声的振动 消防水泵应采用自灌式引水或其他可靠的引水措施,并保证全部有效储水被有效利用 吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常闭位置,并有明显标记 在阀门出口用压力表检查消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计额定压力的1.5倍 消防水泵启动控制按钮应置于自动启动挡
消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用 消防水泵就地和远程启泵功能应正常 打开消防出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常 消防水泵启动控制应置于自动启动档 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水至出口设计工作压力的1.6倍
当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动 消防水泵应能手动启停和自动启动 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不大于2min 消防水泵双路电源自动切换时间不应大于15s
自动或手动启动消防泵时应在55s内投入正常运行 当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换 备用电源切换时,消防水泵应在1min或2min内投入正常运行 当采用机械应急启动方式时,应确保机械应急启动在5min内正常启动消防泵 该自动喷水灭火系统的最不利点做末端放水试验时,消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于5min
消防水泵应能手动启停和自动启停功能,且应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应 大于 2min。 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力 开关等开关信号直接自动启动。 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态, 并应确保 24h 有人工值班。 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,紧急时启动消防水泵。应确保消防水泵在报警后 5.0min 内正 常工作。
当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于 60m³,转输水箱可作为高位消防水箱 串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池 当采用消防水泵直接串联时,应采取确保供水可靠性的措施,且消防水泵从低区到高区应能依次顺序启动 当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器 当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在并联消防水泵出水管上设置增压型倒流防止器
以自动方式启动消防水泵,消防水泵未启动 消防水泵启动控制设置于手动启动档 消防水泵自动切换装置的设置不符合设计要求 消防水泵出水管道上阀门的型号不符合设计要求 消防水泵的引水方式不符合要求
消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态,但开式系统中设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人工值班 消防水泵应能手动和自动启停 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 1min 消防水泵控制柜机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后 5min 内正常工作 消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或消火栓按钮等应能直接自动启动消防水泵
消防水泵应能自动启动 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,但应设置手动停泵的控制功能 消火栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关 当消防给水分区供水采用消防水泵直接串联供水时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动前启动
消防水泵运行平稳,无不良噪声 消防水泵启动控制柜平时设置在手动启动挡 消防水泵采用自灌式引水方式,且能使全部有效储水被利用 吸水管、出水管上的控制阀锁定在常开位置,且有明显标记 打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵启动正常, 关掉主电源,水泵停止工作
消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用 消防水泵就地和远程启泵功能应正常 打开消防出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常 消防水泵启动控制应置于自动启动档 消防水泵停泵时间,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.6倍
消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用 消防水泵就地和远程启泵功能应正常 打开消防出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常 消防水泵启动控制应置于自动启动档 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水至出口设计工作压力的 1.6 倍
消防水泵应采用自灌式引水或其他可靠的引水措施 消防水泵启动控制应置于自动启动挡 所有铸件外表面不应有明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷 采用固定和移动式流量计和压力表测试消防水泵的性能,水泵性能应满足设计要求