你可能感兴趣的试题
火灾显示盘设置在地上二层和四层 消火栓按钮和消防电话插孔设置在消火栓箱内 防火门监控模块至其控制的门磁开关的距离为6m 同一报警区域内的模块集中安装在金属模块箱内
同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器的报警信号 同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器的报警信号 同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号 同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾报警的报警信号 同一报警区域内一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号
触发同一探测区域内两只独立的探测器启动警报装置 触发同一报警区域内一只感烟探测器与一只手动报警按钮 触发同一报警区域内两只独立的探测器启动警报装置 触发同一报警区域内一只感温探测器 触发同一探测区域内一只感烟探测器与一只手动报警按钮
同一报警区域内两个及以上独立的感烟探测器 同一报警区域内一个感烟探测器与一个手动报警按钮 同一报警区域内一个感烟探测器或一个手动报警按钮 同一报警区域内两个及以上独立的感温探测器 同一报警区城内一个感烟探测器与一个感温探测器
同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器的报警信号 同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器的报警信号 同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号 同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号 同一报警区域内一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号
每个报警区域内的模块宜相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱中 模块设置在配电柜内 本报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备 未集中设置的模块附近应有尺寸不小于100mm×100mm的标识
每个报警区域内的模块宜集中设置在本报警区域内的金属模块箱中 模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内 本报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备 未集中设置的模块附近应有尺寸不小于 100mmx100mm 的标识
消火栓按钮的动作信号与该消火栓按钮所在报警区域内一只感温火灾探测器的报警信号 同一报警区域内一只感烟火灾探测器和一只手动报警按钮的报警信号 消火栓按钮的动作信号与该消火栓按钮所在报警区域内一只手动报警按钮的报警信号 同一报警区域内任一只火灾感温探测器和一只手动报警按钮的报警信号 消火栓按钮的动作信号与该消火栓按钮所在报警区域内一只感烟火灾探测器的报警信号
同一报警区域内一只独立的感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作 为预作用阀组开启的联动触发信号 同一报警区域内两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为预作用阀组开启的联动 触发信号 同一报警区域内两只独立的感温火灾探测器的报警信号,作为预作用阀组开启的联动 触发信号 同一报警区域内两只独立的火灾探测器的报警信号,作为预作用阀组开启的联动触发 信号
每个报警区域内的模块宜相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱中 本报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备 模块应设置在配电(控制)柜(箱)内 未集中设置的模块附近应有尺寸不小于100mmX100mm的标识
同一报警区域内两只独立的感烟火灾探测器 同一报警区域内两只独立的感温火灾探测器 同一报警区域内一只感温火灾探测器和一只感烟探测器 同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮 同一报警区域内一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮
联动控制器处于自动状态,同一报警区域内触发一个手动报警按钮和一个烟感探头 联动控制器于自动状态,同一报警区域内触发一个手动报警按钮和一个温感感探头 联动控制器处于自动状态,同一报警区域内触发一个烟感探头按钮和一个温感探头 联动控制器处于自动状态,同一报警区域内触发两个手动报警按钮 联动控制器处于自动状态,同一报警区域内触发两个烟感探头
每个报警区域应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个报警区域的任何位置到最邻近的手动火灾 报警按钮的步行距离不应大于 30m。 每个报警区域宜设置一台区域显示器,当一个报警区域包括多个楼层时,宜设置一台显示报警区域 内全部楼层的区域显示器。 模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内,本报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。 在宽度小于 3m 的内走道顶棚上设置点型感温探测器时,宜居中布置,安装间距不应超过 15m
同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器的报警信号 同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器的报警信号 同一报警区域内任一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号 防火卷帘下降到楼板面的动作信号与本报警区域内任一只火灾探测器的报警信号 防火卷帘下降到楼板面的动作信号与本报警区域内任一只手动火灾报警按钮的报警信号