宜布置在建筑物的首层及地下一、二层;不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻 应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃性楼板与其它部位分隔,门应采用乙级防火门 机房内应设置储油间,其总储存量不应大于1m³,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门 应设置火灾报警装置;应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统
正常照明因故障熄灭后,需确保正常工作或活动继续进行的场所,应设置备用照明 正常照明因故障熄灭后,需确保处于潜在危险之中的人员安全的场所,应设置安全照明 正常照明因故障熄灭后,需确保人员安全疏散的出口和通道应设置疏散照明 正常照明因故障熄灭后,需确保事故排除应设置事故照明
每个报警区域宜设置一台火灾显示盘 当采用壁挂方式安装时,火灾显示盘底边距地高度宜为1.3m~1.5m 当一个报警区域包括多个楼层时,宜在每个楼层设置一台仅显示本楼层的火灾显示盘D.火灾显示盘应设置在出入口等明显和便于操作的部位 火灾显示盘应设置在出入口等明显和便于操作的部位 火灾显示盘应设置在首层
疗养院建筑物耐火等级一般不应低于二级 疗养院主要建筑物安全出口或疏散楼梯不应少于两个 建筑物内人数使用集中的楼梯,其净宽不应小于1.5m 主要建筑物内应设置火灾事故照明和疏散指示标志
火灾警报器应设置在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角处的明显部位,且不宜与安全出口指示标志灯具设置在同一面墙上 每个报警区域内应均应设置火灾警报器,其声压级不应小于60dB 在环境噪声为70dB的场所设置的火灾警报器,其声压级可以为80dB 火灾警报器设置在墙上时,其底边距离地面的高度应大于2.2m
洁净厂房内应设置供人员疏散用的应急照明 洁净厂房内应设置备用照明 备用照明宜作为正常照明的一部分 无采光窗的洁净室(区)的生产用房阃一般照明的照度标准值宜为150lx~300lx
消防水泵房 剧场 居住建筑的疏散楼梯 中学教室,金属材料仓库
避难层的净面积应能满足设计要求,且人员密度不应小于5.0人/㎡ 避难层可不设置消防电梯出口 通向避难层的疏散楼梯在避难层的平面位置不应改变 避难层内应设置疏散照明,且地面最低水平照度不应低于3.01x
火灾疏散照明灯应设置在疏散走道、楼梯间、防烟前室、公共活动场所等部位;其最低照度值不应低于5lx;其设置位置宜在墙面上或顶棚下 疏散方向标志灯应设置在疏散走道、楼梯间及转角处等部位,并宜距室内地坪1.00m以下的墙面上,其间距不宜大于15m 安全出口标志灯应设置在安全出口处,其位置宜在出口上部的顶棚下或墙面上 火灾疏散照明和火灾备用照明在工作电源断电后,应能自动投合备用电源。
火灾备用照明应设置在避难走道、消防控制室、消防水泵房、柴油发电机室、配电室等发生火灾时仍需坚持工作的其他房间 建筑面积大于5000㎡的人防工程,其火灾备用照明的照度值宜保持正常照明的照度值 建筑面积不大于5000㎡的人防工程,其火灾备用照明的照度值不宜低于正常照明照度值的20% 火灾疏散照明和火灾备用照明在工作电源断电后,应能自动接合备用电源