你可能感兴趣的试题
基坑支护结构 基坑类别 基坑施工阶段 自然条件的变化 当地经验
位移观测基准点数量应不少于两个,且应设在影响范围以外 监测项目在基坑开挖前应至少测得两个初始值 基坑监测项目的监控报警值应根据监测对象的有关规范及支护结构的设计要求确定 监测点的布置应满足监控要求,但基坑边缘以外的物体不许进行监控
监测项目的监测频率应综合各种因素确定 基坑监测应以固定的监测频率进行 当监测值相对稳定时,可适当降低监测频率 出现异常情况时,应提高监测频率 当有危险事故征兆时,应实时跟踪监测
孔隙水压力 土压力 坡顶水平位移 周围建筑物水平位移 地下水位
主要检验项目应全部合格 主要检验项目中允许偏差的抽查合格率达到80%以上 一般检验项目中允许偏差的抽检合格率达到90%以上 一般检验项目的检验合格率达到90%以上
深层水平位移 地下水位 周边建筑倾斜 周边管线变形
主要检验项目应全部合格 主要检验项目中允许偏差的抽查合格率达到80%以上 一般检验项目中允许偏差的抽检合格率达到90%以上 一般检验项目的检验合格率达到90%以上
主要检验项目中允许偏差的抽查合格率达到80%以上 一般检验项目中允许偏差的抽检合格率达到90%以上 主要检验项目应全部合格 一般检验项目的检验合格率达到90%以上
坡顶水平位移 立柱竖向位移 土压力 周围建筑物裂缝 坑底隆起
支撑轴力为应测项目 坑底隆起(回弹)为应测项目 锚杆拉力为选测项目 地下水位为选测项目
所有受检项目中,质量验收评价“好”的项目占全部受检项目50%(含50%)以上 影响装饰装修观感质量的主要项目亦为“好” 其余受检项目评价为“一般”.且没有影响安全和使用功能的受检项目 所有受检项目中,质量验收评价“好”的项目占全部受检项目30%(含30%)以上 影响装饰装修观感质量的主要项目为“好”或“一般”
基坑工程监测频率的确定应满足能系统反映监测对象所测项目的重要变化过程而又不遗漏其变化时刻的要求 监测期应从基坑工程施工前开始,直至地下工程完成为止 监测项目的监测频率应综合考虑基坑类别、基坑及地下工程的不同施工阶段,以及周边环境、自然条件的变化和当地经验而确定 当基坑及周边大量积水、长时间连续降雨、市政管道出现泄漏,监测确有困难时,可减少监测次数
地下连续墙施工 基坑开挖 基坑回填 支护结构施工 平行监测