当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

当放散管的建筑物处于雷区时,放散管的引线应接地,且接地电阻应小于多少欧姆?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

当其壁厚大于4mm时,可不采取防雷措施  当其壁厚小于4mm时,应采用接闪器防护  当其壁厚不小于4mm时,可不装设接闪器,但应接地,且接地点不应少于两处;两接地点间距离不宜大于30m,冲击接地电阻不应大于30Ω  其放散管和呼吸阀的管口或管帽应处于接闪器的保护范围  
户外架空金属管道,应设防雷电波侵入建筑物的接地。其中输送易燃易爆气体或液体的管道在进出建筑物处,不同爆炸危险环境的边界、管道分支处及直线段管道50~80m处应设防静电接地,每处接地电阻不大于30Ω(氧气和乙炔气体管道为10Q)  户外架空氢气管道应每隔20~25m设防雷电感应接地,每处接地电阻不大于10Ω  上述管道架空平行敷设,当两管间净距小于100mm时,每隔20~30m应用金属线跨接,净距小于100mm的交叉管道也应用金属线跨接  防雷电感应接地和防静电接地宜共用接地装置,接地电阻应符合两种接地中较小值的要求,并可与防雷及电气设备接地装置相连通  
放散管应远离居民住宅、 明火、 __架空电线等场所。 当无法远离居民住宅等场所时, 应采取有效的防护措施  放散管应高出地面 2m 以上  放散管应采用金属管道, 并应可靠接地  放散管应安装牢固  放散管应高出地面 1. 5m  
接地装置的对地电位是零电位  电力系统中,电气装置、设施的某些可导电部分应接地,接地装置按用途分为工作(系统)接地、保护接地、雷电保护接地、防静电接地四种  一般来说,同一接地装置的冲击接地电阻总不小于工频接地电阻1  在3~10kV变配电所中,当采用建筑物基础做自然接地极,且接地电阻又满足规定值时,可不另设人工接地网  
与变压器保护接地共用接地装置,接地电阻小于4Ω  与变压器保护接地共用接地装置,接地电阻小于10Ω  在距该配电变压器适当的地点设置专用接地装置,其接地电阻不大于4Ω  在距该配电变压器适当的地点设置专用接地装置,其接地电阻不大于10Ω  
接地装置的对地电位是零电位  电力系统中,电气装置、设施的某些可导电部分应接地,接地装置按用途分为工作(系统)接地、保护接地、雷电保护接地、防静电接地四种  一般来说,同一接地装置的冲击接地电阻总不小于工频接地电阻  在3~10kV变配电所中,当采用建筑物基础做自然接地极,且接地电阻又满足规定值时,可不另设人工接地网  
户外架空金属管道,应设防雷电波侵入建筑物的接地。其中输送易燃易爆气体或液体的管道在进出建筑物处,不同爆炸危险环境的边界、管道分支处及直线段管道50~80m处应设防静电接地,每处接地电阻不大于30Ω(氧气和乙炔气体管道为10Ω)  户外架空氢气管道应每隔20~25m设防雷电感应接地,每处接地电阻不大于10Ω  上述管道架空平行敷设,当两管间净距小于100mm时,每隔20~30m应用金属线跨接,净距小于100mm的交叉管道也应用金属线跨接  防雷电感应接地和防静电接地宜共用接地装置,接地电阻应符合两种接地中较小值的要求,并可与防雷及电气设备接地装置相连通  

热门试题