你可能感兴趣的试题
80%~85% 85%~87.5% 87.5%~110%
对距离直流主屏较远且分散的动力负荷和断路器合闸网络,两回电源线宜从不同的直流母线段引接 控制与信号系统的直流电源小母线的两回电源线应从不同直流母线段引接 事故照明、直流动力合闸和直流电动机以及交流不停电电源设备、远动通信装置的备用电源等,宜分别设置馈线 直流主屏至直流分电屏应以双回路馈线供电 直流分电屏对直流负荷分别设置馈线供电
控制负荷专用的蓄电池组的电压宜采用110V或220V; 动力负荷和直流事故照明负荷专用蓄电池组的电压宜采用220V; 蓄电池组在正常浮充电方式下,直流母线电压应为直流系统额定电压的110%; 动力负荷系统的直流母线电压允许在直流系统额定电压的变化范围是85%~110%。
由城市公用低压线路供电的民用建筑和工厂,应按供电部门的规定采用TT系统;由本单位自设变压器供电和管理的居住区民用建筑,可采用TN-C-S系统 电子计算机房、生产和使用电子设备的厂房,当电子计算机和电子设备本身未指定接地型式时,宜采用TN-S、TN-C-S或TT系统 在单相试验负荷较大和有晶闸管负荷的科研试验单位,宜采用TN-S或TN-C-S系统 对不间断供电要求高的某些场所(如矿山、井下等)宜采用IT系统 附设有或附近有变电所的高层建筑可采用TN-S系统
应自动切换至保安电源供电 应直接由主厂房交流应急照明变供电 应自动切换至直流母线供电 应由集中控制室交流应急照明变供电
交流系统单独供电,直流系统并联供电 交流系统并联供电,直流系统单独供电 交、直流系统都是单独供电 交、直流系统都是并联供电
要求直流系统在正常工况下应可靠供电的负荷 断路器操作负荷 要求直流系统在交流电源系统事故停电时间内可靠供电的负荷 交流不停电电源,运动和通信装置的电源负荷
直流系统正常运行电压为220V,单母线分段接线,每组蓄电池及其充电设备分别接于不同母线 直流系统标称电压为220V,两段单母线接线,每组蓄电池及其充电设备分别接于不同母线 直流系统标称电压为231V,单母线分段接线,每组蓄电池和充电设备各接一段母线 直流系统正常运行电压采用231V,双母线分段接线,每组蓄电池组和充电设备分别接于不同母线
当充电装置交流电源中断或因故障跳闸时,保持直流供电连续性。 直流负荷变化时,保证直流电压的稳定。 为操作直接提供电源。 为系统提供照明.
无端电池的蓄电池组设有降压装置时,该装置必须接于蓄电池与直流母线之间 交流不停电电源装置的直流电源直流动力馈线引接 当采用静态逆变装置时,引自蓄电池的直流电源应经三极管闭锁 除直接为电子负荷供电的直流系统外,直流系统宜采用直接接地方式
发电厂6kV各段开关柜; 发电厂380V各段PC开关柜; 直流主屏至直流分屏; 直流分电屏对直流负荷。
直流润滑油泵 DC/DC变换装置 交流不停电电源 直流长明灯
直流事故照明、直流电动机、交流不停电电源装置、远动、通信以及DC/DC变换箱的电源等 发电厂和变电所集中控制的电气设备的控制、信号和保护的电源 规模较大、供电距离较长、负荷分布相对集中的直流系统宜采用在负荷比较集中的地方设置直流分电屏的分层馈电方式 电气和热工直流分电柜的电源
由站用直流系统供电逆变为直流电源 由站用交流系统经过旁路供电 由站用直流系统供电逆变为交流电源 由站用直流系统直接供电