线路最大负荷电流 电抗器额定电流 1.3倍线路最大负荷电流 0.8倍电抗器额定电流
宜按电容器接入电网处的运行电压进行计算 电容器运行中承受的长期工频过电压,应不大于电容器额定电压的1.1倍 应计入接入串联电抗器引起的电容器运行电压升高 应计入电容器分组回路对电压的影响
额定电流按持续工作电流; 正常工作时电抗器上电压损失不大于额定电压的5%; 在电抗器以下短路时其上母线剩余电压应在80%以上; 无需进行动稳定校验。
串联电抗器可采用干式空心电抗器或油浸式铁芯电抗器 并联电容器装置的合闸涌流限值,宜取电容器组额定电流的40倍 变压器回路装设限流电抗器时,应计入其对电容器分组回路的影响和抬高母线电压的作用 串联电抗器的额定电流不应小于所连接的电容器组的额定电流,其允许过电流值不应小于电容器组的最大过电流值
额定电流按持续工作电流 正常工作时电抗器亡电压损失不大于额定电压的5% 在电抗器以下短路时其亡母线剩余电压应在80%以上 无需进行动稳定校验
电抗器的额定电流; 1.05倍的电抗器的额定电流; 1.07倍的电抗器的额定电流; 1.1倍的电抗器的额定电流。
回路最大工作电流选择 正常持续工作电流选择 变电所母线分段回路的电抗器应满足用户的一级负荷和大部分二级负荷的要求 正常工作时电抗器上的电压损失(Au%)不宜大于额定电压的5%
连续运行 运行30min 运行5min 运行1min
电抗器额定电流; 1.05倍电抗器额定电流; 1.1倍电抗器额定电流; 1.2倍电抗器额定电流。
回路最大工作电流选择 正常持续工作电流选择 变电所母线分段回路的电抗器应满足用户的一级负荷和大部分二级负荷的要求 正常工作时电抗器上的电压损失(AU%)不宜大于额定电压的5%