携带型短路接地线操作棒的工频耐压试验周期为()。
查看本题答案
包含此试题的试卷
国家电网线路安规考试《国家电网线路安规考试》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
绝缘棒又称它的主要作用是安装和拆除携带型接地线以及带电测量和试验工作
携带型接地线由组成
专用线夹
B.多股软裸铜接地线
C.绝缘垫
D.绝缘棒
携带型接地线是临时用短路接地的安全用具
对携带型短路接地线两端夹具有可要求
携带型接地线就是将欲检修得设备或线路作临时性得得一种安全用具所以也称之 为临时接地线
接零保护
短路接地
接地保护
需要进行工频耐压试验的绝缘安全工器具有
绝缘手套
绝缘靴
导电鞋
电容器验电器
携带型短路接地线
绝缘杆
绝缘隔板
携带型短路接地线的试验周期是
半年
1年
2年
5年
携带型接地线就是将欲检修得设备或线路作临时性得短路接地得一种安全用具
携带型短路接地线的试验项目有
成组直流电阻试验
泄漏电流试验
接地线绝缘强度试验
操作棒的工频耐压试验
携带型接地线是将欲检修的设备或线路作临时性的___的一种安全用具所以也称之为 临时接地线
接零保护
短路接地
接地保护
携带型接地线是固定用接地线
中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015J.1绝缘 杆工频耐压试验周期
一年
三年
四年
五年
携带型接地线由短路各相和接地用的多股软裸铜线及专用线夹组成
携带型短路接地线操作棒的工频耐压试验周期为5年
中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015J.1携 带型短路接地线操作棒
四年
五年
半年
三年
携带型接地线是将欲检修的设备或线路作临时性的的一种安全用具所以 也称之为临时接地线
接零保护
短路接地
接地保护
携带型接地线是将欲检修的设备或线路作临时性的短路接地的一种安全用具
携带型短路接地线的作用是防止突然来电和释放剩余电荷
携带型短路接地线试验周期应做成组电阻试验和
泄漏电流试验
工频耐压试验
动作电压试验
冲击试验
携带型接地线由专用夹头三部分组成
三相短路线
接地线
单相短路线
两相短路线
热门试题
更多
试验应使用短路线加电压前应检查试验接线确认表计倍率量程调压器零位及仪表的初始状态均正确无误后通知所有人员离开被试设备并取得试验负责人许可方可加压
腰带和保险带绳应有足够的材质应耐磨卡环钩应具有保险装置操作应灵活保险带绳使用长度在3m以上的应加缓冲器
当风力达到级以上时受风面积较大的物体不宜起吊
起重设备长期或频繁地靠近架空线路或其他带电体作业时应
起吊物件应绑扎牢固若物件有棱角或特别光滑的部分时在与绳索接触处应加以包垫
停电检修的线路如在另一回线路的上面而又必须在该线路不停电情况下进行放松或架设导地线以及更换绝缘子等工作时要有防止导地线的后备保护措施
配电设备的排列布置应在其前后或两侧留有的通道
安全工器具宜存放在温度为-15~+35℃相对湿度为干燥通风的安全工器具室内
登杆塔前应做好等工作
放线紧线前应检查确认线盘架
测量线路绝缘电阻时应在取得许可并通知后进行
一级动火工作票由审核
下列哪些场所不得对喷灯加油点火
在电缆隧道内巡视时作业人员应携带便携式气体检测仪通风不良时还应携带
带电设备附近测量绝缘电阻应与设备的带电部分保持安全距离移动引线时应加强监护防止人员触电
各类安全工器具应经过国家规定的和使用中的周期性试验并做好记录
一级动火时应始终在现场监护
进行分布式电源相关设备操作的人员应有与现场设备和运行方式相符的现场设备应具有明显操作指示便于操作及检查确认
施工机具应有专用库房存放库房要经常保持
搬运时如需经过山地陡坡或凹凸不平之处应预先制定运输方案采取必要的
挖坑时应及时清除坑口附近坑边禁止外人逗留
安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行检查安全带应按配电安规附录O定期检验不合格的不得使用
__试验不得少于两人试验负责人应由有经验的人员担任试验前试验负责人应向全体试验人员交待
绞磨在作业前应检查和试车确认运行正常制动可靠后方可使用
接地线的两端夹具应保证接地线与导体和接地装置都能接触良好拆装方便有足够的并在大短路电流通过时不致松脱
在有分布式电源接入电网的__配电线路设备上停电工作应
下列哪些属于核相工作时应采取的安全措施
工作间断若工作班离开工作地点应采取措施或派人看守不让人畜接近等
试验周期为半年的安全工器具有
环网柜应在后方可打开柜门
热门题库
更多
电厂全能值班员考试
国家电网线路安规考试
燃料输煤值班员考试
除灰值班员
除灰设备检修工
电除尘值班员
电除尘设备检修工
用电营销考试
工厂建筑供配电
工厂供电考试
煤矿供电考试
供电可靠性考试
热工程控保护考试
输变电可靠性考试
电厂化学设备检修工考试
__线路带电检修工