当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

消防给水管网的工程临时竖管不应少于( ),成环状布置。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

建筑高度为27m的9层塔式住宅建筑的室内消防给水管网应布置成枝状  向室内消防给水管网供水的输水干管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量  当多座建筑共用消防水池及消防水泵,每一座建筑室内消火栓给水管网均应为环状  室内消火栓给水管道每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门  屋顶设有直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口处或非电器设备机房处设置消火栓,且距停机坪机位边缘的距离不应小于5.0m  
消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个  室内消火栓不超过10个时,可布置成枝状  室内消火栓竖管超过4根时,检修可关闭不相邻的2根  室外消防给水采用两路消防供水时,应布置成环状,但当采用一路消防供水时,可布置成枝状。  
室外消防给水管网应布置成枝状   环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个   室外消防给水管道的直径不应小于DNl00,有条件时,应不小于150mm   向环状管网输水的进水管不应少于3条   当室外消防用水量小于等于15L/s时,可布置成枝状   
室内消火栓系统管网应布置成环状,但是在某些情况下可布置成枝状  室内消火栓竖管的管径应经计算确定,但最小不应小于DN100  室内消火栓给水管网宜与自动喷系统的管网分开设置  室内消火栓给水管道的设计流速不宜大于5m/s  
室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于或等于151Ms时,可布置成枝状  环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过3个  室外消防给水管道的直径不应小于DNl00,有条件的应不小于DN150  向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求  室外消防给水管道设置的其他要求应符合现行国家标准《室外给水设计规范》(GB50013--2006)的有关规定  
室外消防给水管网应布置成环状管网  设置室外消火栓的消防给水管道的最小直径不应小于100mm  向环状管网输水的输水管不应少于一条  两阀门之间的管段上的消火栓数量不宜超过10个  
室外消防给水管网应布置成环状管网  设置室外消火栓的消防给水管道的最小直径不应小于100mm  向环状管网输水的输水管不应少于两条  两阀门之间的管段上的消火栓数量不宜超过5个。  
室外消防给水管网应布置成枝状  环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个  室外消防给水管道的直径不应小于DNl00,有条件时,应不小于150mm  向环状管网输水的进水管不应少于3条  当室外消防用水量小于等于15L/s时,可布置成枝状
  
室外消防给水管网应布置成环状管网  设置室外消火栓的消防给水管道的最小直径不应小于100mm  向环状管网输水的输水管不应少于两条  两阀门之间的管段上的消火栓数量不宜超过5个。  设置室外消火栓的消防给水管道的最小直径不应小于50mm  
市政给水管网可以连续供水  市政给水管网一般布置成环状管网,在条件困难时可以布置成放射状  市政给水厂至少有两条输水干管向市政给水管网输水  有不同市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水  
向环状管网输水的进水管不应少于2条  室外消防给水管道的直径不应小于DN50,有条件的不应小于DN100  当室外消防给水采用两路消防供水时,室外消防给水管道可布置成枝状  环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过3个  
室外消防给水采用一路消防供水,且室外消火栓不超过 10 个时,可布置成枝状  室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过 3 个  室内消火栓环状给水管道检修时,关闭停用的竖管不应超过 1 根,当竖管超过 4 根时,可关闭不相邻的 2 根。  室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于 20L/s,且室内消火栓不超过 10 个的建筑,均可布置成枝状。  
室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网  室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过 5 个  室内消火栓环状给水管道检修时,关闭停用的竖管不应超过 1 根,当竖管超过 4 根时,可关闭不相邻的 2 根。  室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于 20L/s,且室内消火栓不超过10 个的建筑,均可布置成枝状。  
消火栓的最大保护半径不应大于120m  消火栓的间距不应大于100m  给水管网宜布置成环状  临时室外消防给水干管的管径不应小于DN100  室外消火栓应与在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场的外边线的距离不应小于5m  
进水管不应少于两条  室内消火栓给水系统应与自动喷水系统分开设置  管网在水平方向和垂直方向均应布置成环状  消防给水管网应与生活给水管网连通设置  
室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于 15L/s 时,可布置成枝状  向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求  环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过 5 个  室外消防给水管道的直径不应小于 DN100  
室外消防给水管网应布置成枝状  环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个  室外消防给水管道的直径不应小于DNl00,有条件时,应不小于150mm  向环状管网输水的进水管不应少于3条  当室外消防用水量小于等于15L/s时,可布置成枝状  
当室外消防给水采用两路消防供水时,室外消防给水管道可布置成枝状  向环状管网输水的进水管不应少于两条  环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过3个  室外消防给水管道的直径不应小于DN50,有条件的应不小于DN100  