当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

电缆在()、以及长度超过100M的电缆沟或隧道,均应采取防止电缆火 灾蔓延的阻燃或分隔措施。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

电缆穿阻火墙  长距离电缆沟每隔50m处  电缆沟、电缆隧道由室外进入室内处  有人通过的电缆隧道  电气柜孔  
对电缆沟或隧道底部低于地下水位,电缆构与工业水沟并行邻近、隧道与工业水管沟交叉的情况,宜加强电缆构筑物防水处理  电缆沟、隧道的纵向排水坡度,不得小于0.5%  沿排水方向适当距离宜设集水井及其泄水系统,必要时实施机械排水  电缆沟与工业水管、沟交叉时,应使电缆沟位于工业水管沟的上方  在不影响厂区排水情况下,厂区户外电缆沟的沟壁宜稍高出地坪  
在多层支架上敷设电缆时,电力电缆应放在控制电缆的上层在同一支架上的电缆可并列敷设  电缆支架的长度,在电缆沟内不宜大于300mm在隧道内不宜大于500mm  电缆沟在进入建筑物处应设防火墙  电缆的穿墙处保护管两端应采用难燃材料封堵  
电缆穿阻火墙  长距离电缆沟每隔50m处  电缆沟、电缆隧道由室外进入室内处  有人通过的电缆隧道  电气柜孔
  
在不影响厂区排水情况下,厂区户外电缆沟的沟壁宜稍高出地坪  电缆沟与工业水管、沟交叉时,应使电缆沟位于工业水管沟的上方  对电缆沟或隧道底部低于地下水位、电缆沟与工业水沟并行邻近、隧道与工业水管为交叉的情况,宜加强电缆构筑物防水处理  隧道底部沿纵向宜设泄水进沟  
在电缆穿过竖井、 变电站夹层、 墙壁、 楼板或进入电气盘、 柜的孔洞处, 应做防火封堵。  在隧道、电缆沟、变电站夹层和进出线等电缆密集区域应采用阻燃电缆或采取防火措施。  在重要电缆沟和隧道中有非阻燃电缆时, 宜分段或用软质耐火材料设置阻火隔离,孔洞应封堵。  未采用阻燃电缆时, 电缆接头两侧及相邻电缆 2-3m 长的区段应采取涂刷防火涂料、缠绕防火包带等措施。  
公用主沟道的分支处  多段配电装置对应的沟道适当分段处  长距离沟道中相隔约100m或通风区段处  至控制室的沟道入口处  
电缆穿阻火墙  长距离电缆沟每隔50m处  电缆沟、电缆隧道由室外进入室内处  有人通过的电缆隧道  电气柜孔  
在电缆隧道中敷设,电缆应放在支架上,支架可以在单侧或双侧,每层支架上可以放若干根电缆;  电缆沟(隧道)内要有排水沟,并保持1%的坡度;  电缆沟(隧道)内的支架间隔2m,上下层间隔100mm,最下层距地150mm;  每隔50m应设一个0.4m×0.4m×0.4m的积水坑。电缆沟和电缆隧道上也要设人孔井。  
公用主隧道或沟内引接的分支处  电缆沟内每间距100m处  通向建筑物的入口处  厂区围墙处  
电缆固定于电缆沟和隧道的墙上,水平装置时,当电缆外径等于或小于50mm时应2m加一支撑。  电缆固定于电缆沟和隧道的墙上,水平装置时,当电缆外径大于50mm时应每隔1m加一支撑。  排成三角形的单电缆,每隔lm应用绑带扎牢。  垂直装置时,每隔1~1.5m加以固定。  

热门试题

更多