你可能感兴趣的试题
消防水泵在安装前应复核消防水泵之间,以及消防水泵与墙或其他设备之间的间距 地下式消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖地面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径 气压水罐宜有有效水容积指示器 稳压泵的吸水管上应设置暗杆闸阀
用法兰连接的方法直接将泵组安装在泵基础上 泵组吸水管上的变径处采用偏心大小头连接 系统采用柱塞泵时,泵组安装后需要充装和检查曲轴箱内的油位 控制柜与基座采用不小于直径 10mm 的螺栓固定,每个控制柜不少于 4 只螺栓 控制柜基座的水平度误差不大于±2mm,并做防腐处理及防水措施
按设计要求确定瓶组的安装位置 确保瓶组的安装、固定和支撑稳固 对瓶组的固定支框架进行防腐处理 瓶组容器上的压力表背向操作面,安装高度和方向保持一致
用法兰连接的方法直接将泵组安装在泵基础上 泵组吸水管上的变径处采用偏心大小头连接 系统采用柱塞泵时,泵组安装后需要充装和检查曲轴箱内的油位 控制柜与基座采用直径不小于10mm的螺栓固定,每个控制柜不少于4只螺栓 控制柜基座的水平度误差不大于±2mm,并做防腐处理及防水措施
用法兰连接的方法直接将泵组安装在泵基础上 泵组吸水管上的变径处采用偏心大小头连接 系统采用柱塞泵时,泵组安装后需要充装和检查曲轴箱内的油位 控制柜与基座采用直径不小于10mm的螺栓固定,每个控制柜不少于4只螺栓 控制柜基座的水平度误差不大于±2mm,并做防腐处理及防水措施
通过试验阀对泵组式系统进行一次放水试验,检查泵组启动、主/备泵切换及报警联动功能是否正常 检查瓶组式系统的控制阀动作是否正常 检查管道和支吊架是否松动,管道连接件是否有变形、老化或裂纹等现象 定期测定一次系统水源的供水能力
用法兰连接的方法直接将泵组安装在泵基础上 泵组吸水管上的变径处采用偏心大小头连接 系统采用柱塞泵时,泵组安装后需要充装和检查曲轴箱内的油位 控制柜与基座采用不小于直径10mm的螺栓固定,每个控制柜不少于4只螺栓 控制柜基座的水平度误差不大于±2mm,并做防腐处理及防水措施
用焊接或螺栓连接的方法直接将泵组安装在泵组基础上 __水泵与主动机之间联轴器的型式及安装应符合制造商的要求,底座的刚度应保证同轴度要求 系统采用柱塞泵时,泵组安装后需要充装和检查曲轴箱内的油位 控制柜基座的水平度误差不大于±5mm,并做防腐处理及防水措施 控制柜与基座应采用直径不小于12mm的螺栓固定,每个控制柜不应少于4只螺栓
按设计要求确定瓶组的安装位置 确保瓶组的安装、固定和支撑稳固 对瓶组的固定支框架进行防腐处理 瓶组容器上的压力表背向操作面,安装高度和方向保持一致
水泵分体安装时,应先安装水泵,再安装电动机 泵组吸水管上的变径处采用偏心大小头连接 系统采用柱塞泵时,泵组安装后需要充装和检查曲轴箱内的油位 控制柜与基座采用直径不小于10mm的螺栓固定,每个控制柜不少于4只螺栓 控制柜基座的水平度误差不大于±2mm,并做防腐处理及防水措施
报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行 报警阀组的安装顺序应为水源控制阀、报警阀、报警阀辅助管道 当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为0.7m 安装报警阀组的室内地面应有排水设施
报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行 报警阀组安装室内时,室内地面可不设置排水设施 报警阀阀体底边距室内地面的高度为1.2m 报警阀正面与墙的距离不应小于1.2m
