你可能感兴趣的试题
应进行重合 延时后再重合 不应进行重合 只能重合一次
综合重合闸投单相重合闸时,发生单相故障时,进行单相重重合于永久性故障时跳三相,不再重合; 综合重合闸投三相重合闸方式, 线路发生任何类型的故障均跳三 相断路器,后进行三相重合闸; 综合重合闸投单相重合闸时, 发生单相故障时,进行单相重进行重合闸。发生相间故障时跳三相断路器,再重合一次; 无论单相或三相重合闸,在重合不成功之后,能加速切除三相,即实现重合闸后加速。
单相重合闸方式: 当线路发生单相故障时,切除三相,实现一次三相重合闸当发生各种相间故障时,则切除三相不进行重合闸 三相重合闸方式: 当线路发生各种类型故障时,均切除三相,实现一次三相重合闸 综合重合闸方式: 当线路发生单相故障时,切除故障相,实现一次单相重合闸当线路发生各种相间故障时,则切除三相,实现一次三相重合闸 停用重合闸方式: 当线路发生各种故障时,切除三相,不进行重合闸
应进行重合 不应进行重合 延时后再重合 只能重合一次
A 相跳闸,A 相合闸 B 相跳闸,B 相合闸 A、B 相跳闸,A、B 相合闸 三相跳闸,不重合。
除了手动合闸于故障线路,开关跳闸重合闸不动作以外,其它任何情况开关跳闸,重合闸均应动作; 自动重合闸宜使用保护启动的方式来实现; 应能和保护配合实现前加速或后加速故障的切除; 手动合闸于故障线路,而随即被保护跳闸时重合闸不应动作。
A 相, 跳闸,A 相合闸; B 相跳闸,B 相合闸; A、B 相跳闸,A、B 相合闸; 三相跳闸, 不重合。
手动跳闸应闭锁重合闸 手动合闸故障只允许一次重合闸 重合永久故障开放保护加速逻辑 远方跳闸起动重合闸
跳开故障的两相开关,重合闸一次 ; 跳开故障的两相开关,不重合; 跳开三相开关,重合闸一次 ; 跳开三相开关,不重合。
手动或遥控跳闸时,不应重合 手动投入断路器于故障线路,由保护将其跳开后,不应重合 重合闸起动采用控制开关与断路器位置不对应原理及保护起动,而且保证仅重合一次 一般自动复归。有值班人员的10千伏以下线路也可手动复归
手动或遥控跳闸时, 不应重合; 手动投入断路器于故障线路, 由保护将其跳开后, 不应重合。 除上述情况外, 均应重合 重合闸起动采用控制开关与断路器位置不对应原理及保护起动, 保证按规定的次数重合(一般只重合一次) 一般自动复归。 有值班人员的10kV 以下线路也可手动复归 断路器气(液)压降低时, 应将重合闸装置闭锁
三相一次重合闸 单相一次重合闸 综合重合闸 单相多次重合闸