你可能感兴趣的试题
检查变压器的负载和冷却介质的温度, 并与在同一负载和冷却介质温度下正常的温度核对; 核对测温装置动作是否正确; 检查变压器冷却装置, 若温度升高的原因是由于冷却系统的故障, 且在运行中无法修理时, 应报告当值调度员, 将变压器停运并报告领导; 在正常负载和冷却条件下, 变压器温度不正常并不断上升, 且经检查确认温度指示正确, 则认为变压器已发生内部故障, 应立即联系当值调度员将变压器停运; 变压器在各种超额定电流方式下运行时, 若顶层油温超过 105℃应立即降低负荷。
铁芯温度升高 产生涡流损耗、发热,引起高温 造成局部变形 变压器过载
变压器过负荷 变压器内部故障 温度指示装置损坏导致温度显示错误 通向冷却装置油阀关闭 瓦斯继电器本身问题
变压器温度随环境温度升高而升高,可继续运行; 变压器温度升高不大,可降低负荷,加强冷却,以保证运行; 变压器内部有故障,应对变压器进行检查并安排停用。
检查变压器的负荷情况和环境温度,并与以往相同情况做比较。 温度计或测温回路故障、散热阀门没有打开,应联系检修人员处理。 若温度升高是由于冷却器工作不正常造成,可短时运行。 必要时,联系检修人员进行油中溶解气体分析。
变压器内部异常 变压器过负荷 环境温度较高 以上都有可能
变压器过负荷 变压器内部故障 冷却装置运行不正常或发生故障