你可能感兴趣的试题
现浇混凝土柱模板,按柱四周展开宽度乘以柱高,柱、梁相交时,不扣除梁头所占柱模板面积。柱、板相交时,不扣除板厚所占柱模板面积。 柱与梁、柱与墙、梁与梁等连接的重叠部分,以及伸入墙内的梁头、板头部分,均不计算模板面积。 现浇钢筋混凝土楼梯,以图示露明面尺寸的水平投影面积计算,不扣除小于 500mm楼梯井所占面积。楼梯的踏步、踏步板、平台梁等侧面模板,不另计算。 现浇混凝土及预制钢筋混凝土模板工程量,除另有规定者外,不区别模板的材质,按混凝土与模板接触面的面积,以平方米计算。内部资料 混凝土后浇带二次支模工程量按混凝土与模板接触面积计算,套用后浇带项目。
粱和板的混凝土应同时浇筑 在浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时,梁、柱、板应同时浇筑 混凝土的浇筑不能连续进行时,应留置施工缝 混凝土浇筑时,为避免发生离析现象,混凝土自由下落高度不应超过2m 混凝土应分层浇筑、分层振捣,并在下层初凝之前将上层混凝土浇筑完毕
梁和板的混凝土分别浇筑 梁和板的混凝土同时浇筑 柱和墙浇筑后立即浇筑梁和板 梁和板必须使用同种混凝土
可采用相同等级的混凝土 采用不同等级的混凝土且梁混凝土强度比柱高 采用不同等级的混凝土且柱混凝土强度比梁高 节点部位柱的混凝土强度比梁高 节点部位梁的混凝土强度比柱高
在墙、柱浇筑前,先浇筑梁、板 与墙柱同时浇筑梁板 在墙柱混凝土浇筑完毕后,浇筑梁板,停息时间大于2h 在墙柱混凝土浇筑完毕后,浇筑梁板,停息时间为1~1.5h
混凝土浇筑前,应将模板内及叠合面垃圾清理干净 叠合板表面清理干净后,应在混凝土浇筑前12h对节点及叠合面浇水湿润 叠合板表面浇筑混凝土前0.5h吸干积水 叠合板节点采用较原结构同一标号的无收缩混凝土浇筑 节点混凝土采用插入式振捣棒振捣
采用相同等级的混凝土 采用不同等级的混凝土且梁混凝土强度比柱高 采用不同等级的混凝土且柱混凝土强度比梁高 节点部位柱的混凝土强度比梁高 节点部位梁的混凝土强度比柱高
板→次梁→主梁→墙或柱 板→墙或柱→次梁→主梁 次梁→主梁→板→墙或柱 主梁→次梁→板→墙或柱
在每一施工层中,应先浇筑柱或墙 柱、墙浇筑完毕后应停歇1~1.5h,使混凝土拌和物获得初步沉实后,再浇筑梁、板混凝土 梁和板一般同时浇筑,从一端开始向前推进 当梁高大于1m时,才允许将梁单独浇筑,此时施工缝留在楼板板面下8~10mm处
现浇混凝土构造柱不扣除预埋铁件体积 无梁板的柱高自楼板上表面算至柱冒下表面 伸入墙内的现浇混凝土梁头体积不计算 现浇混凝土楼梯伸入墙内部分不计算 现浇混凝土墙中,墙跺及突出部分不计算
与柱同时进行 与墙同时进行 与柱和墙协调同时进行 在浇筑柱和墙完毕后1-1.5小时后进行
0.5~1.0 1.0~1.5 1.5~2.0 2.0~2.5
可采用相同等级的混凝土 采用不同等级的混凝土且梁混凝土强度比柱高 采用不同等级的混凝土且柱混凝土强度比梁高 节点部位柱的混凝土强度比梁高 节点部位梁的混凝土强度比柱高