避雷针一般用镀锌圆钢或钢管制成,圆钢截面积不得小于( )mm2,钢管厚度不得小于( )mm。
查看本题答案
包含此试题的试卷
技术员《单项选择》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
避雷针一般用镀锌圆钢或钢管制成针长1m以下时网钢直径为12mm钢管直径为20mm
避雷针引下线宜采用热浸锌圆钢或扁钢宜优先采用圆钢圆钢直径不应小于8mm扁钢截面不应小于48mm2其厚
95
120
150
用圆钢制作避雷针时针长1~2m者圆钢直径不得小于mm
8
10
12
16
避雷针及其支架应满足机械强度的要求宜采用热浸锌圆钢或焊接钢管制成其直径不应小于下列数值雷电接闪器即避
针长1m以下:圆钢为12mm;钢管为20mm。
针长1~2m以下:圆钢为16mm;钢管为25mm。
避雷针高度在30m以上圆钢为20mm;钢管为38mm
接闪杆采用热镀锌圆钢或钢管制成对于其直径的要求下述哪一条是错误的
当采用圆钢且针长在1~2m以下时,其直径不应小于16mm
当采用钢管且针长在1m以下时,其直径不应小于20mm
当采用圆钢且针长在1m以下时,其直径不应小于8mm
当采用钢管且针长在1~2m以下时,其直径不应小于25mm
避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成其直径是多少毫米
接闪器可采用下列材料制成
避雷针长1-2m时,圆钢直径为12mm,钢管直径20mm,
避雷带(网)用圆钢不小于8mm,扁钢截面不小于48mm2,厚度不小于4mm,
架空避雷线用截面不小于35mm2的镀锌钢绞线
钢管壁厚不小于2.5mm,但钢管、钢罐一旦被雷击穿,其介质对周围环境造成危险时,其壁厚不小于4mm。
避雷针一般用镀锌圆钢或钢管制成圆钢截面积不得小于100mm2钢管厚度不得小于3mm所采用的圆钢或钢管
针长1m以下时,圆钢直径为15mm
针长1m以下时,钢管直径为20mm
针长1~2m时,圆钢直径为18mm
针长1~2m时,钢管直径为25mm
烟囱顶上的避雷针,圆钢直径为20mm,钢管直径为25mm
避雷针通常采用镀锌圆钢或镀锌钢管制成一般采用圆钢上部制成针尖形状
用圆钢制作避雷针时针长1~2m者圆钢直径不得小于mm.
8
10
12
16
用圆钢制作避雷针时针长1〜2m者圆钢直径不得小于m㎡
8
10
12
16
避雷针一般用镀锌或不锈钢圆钢和管壁厚度不小于镀锌钢管制成
2mm
3mm
4mm
5mm
避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成针长1米以下的圆钢为mm钢管为mm
避雷针一般用镀锌圆钢或焊接钢管制成烟囱上的针直径不应小于
12mm
16mm
20mm
25mm
避雷针一般可用制成
镀锌圆钢
铝管
铜管
钢管
避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成其几何尺寸是多少
避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成其直径不应小于针长1M以下
圆钢为12MM;
钢管为15MM;
圆钢8MM;
扁刚30MM
避雷针装置的受电端用一定截面的镀锌镀铬铁棒圆钢钢管做成导雷线用截面不小于35平方毫M的镀锌的钢索或扁
热门试题
更多
建筑电气工程的室外部分与主体建筑的电气工程在设计中考虑的原则一样可与工厂或长途输电的电缆一样采用直埋敷设
电气装置的可接近的裸露导体要接地和接零是用电安全的基本要求以防产生电击现象本规定主要突出对镀锌与非镀锌的不同处理方法和要求设计选用镀锌的材料理由是抗锈蚀性好使用寿命长
钢制灯柱或其他金属制成的同艺灯具其金属部分不宜埋入土中固定连接部分的土基础要与周边地面处于相同高度以减缓腐蚀损坏
钢索的终端拉环埋件应牢固可靠钢索与终端拉环套接处应采用心形环固定钢索的线卡不应少于4个钢索端头应用镀锌线绑扎紧密且应接地PE或接零PEN可靠
__的绝缘子__隔离开关跌落式熔断器还要做交流工频耐压试验试验数据和时间按国家标准电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150—2006执行
规定先试验合格后通电是重要的合理的工作川页序其目的是确保安全
槽板敷设不应紧贴建筑物表面且横平竖直固定可靠严禁用木楔固定木槽板应经阻燃处理塑料槽板应有阻燃标识
爆炸危险环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于650V且电线必须穿于钢导管内
柴油发电机组的柴油机需空载试运行为了防止空载试运行时发生意外导致燃油外漏引发火灾事故所以要按设计要求或消防规定配齐灭火器材同时还应做好消防灭火预案
电缆头制作是电缆安装的关键工序尤其是芯线截面较大的电力电缆电缆头的引线与开关设备连接时要注意引线的方向留有足够的长度以避免受到振动后使设备损坏
架空线路的杆型拉线设置及两者的埋设深度在施工设计时是依据所在地的气象条件土壤特性地形情况等因素加以考虑决定的
刚性绝缘导管可以用铁链连接更适宜用胶合剂胶接胶接可方便与设备器具的连接效率高质量好便于施工
回路是指同一个控制开关及保护装置引出的线路包括相线和中性线或直流正负两根电线且线路自始端至用电设备器具之间或至下一级配电箱之间不再设置保护装置
电缆在沟内竖井内支架上敷设支架要经预制防腐和安装还要焊接接地IJF或接零PEN线同时对有碍安装或安装后不便清理的建筑垃圾进行清除具备这样的条件才可以敷设固定电缆否则不能施工
电杆组立的形位要求目的是在线路架设后使电杆和线路的受力状态处于合理和允许的情况下即线路受力正常电杆受的弯路也最大
当采用多相供电时同一建筑物构筑物的电线绝缘层颜色选择应不一致即保护地线PE线应是黄绿相间色零线用淡蓝色
安装灯具的预埋件和嵌入式灯具安装专用骨架通常在施工设计图上这就要求做好协调分工特别在图纸会审时给以明确说明
无论__低压建筑电气工程施工的最后阶段都应做交接试验合格后才能交付通电投入运行
明确现浇混凝土楼板内钢筋绑扎与电气配管的关系是电气安装与建筑工程土建施工合理搭接的工序这样做既可以保证钢筋工程质量又保证电气配管质量
杆上__电气设备和材料通常是在地面试验后再安装就位但必须注意安装时应不使电气设备和材料受到撞击和破损尤其应注意防止电压部件的损坏
从国家推荐性标准电气安装用导管的技术要求通用要求GB/T13381.1—1992的规定来分析金属导管的内外表面应有防腐蚀的防护层且根据防腐蚀的能力高低分4个等级
非镀锌钢导管的防腐对外壁防腐的争论很大内壁防腐尤其是管径大较难处理
暗配管要有一定的埋设深度太深不利于与盒箱连接有时剔槽太深会影响墙体等建筑物的质量太浅同样不利于盒箱连接还会使建筑物表面有裂纹在某些潮湿场所如实验室等钢导管的锈蚀会印显在墙面上所以埋设深度要恰当既保护导管又不影响建筑物质量
接地装置和引下线应施工完成才能安装接闪器且与引下线连接若先装接闪器而接地装置尚未施工引下线也没有连接会使建筑物遭受雷击的概率大增
因建筑电气工程中的架空线路处于地形平坦处居多所以最大弧垂值的位置在挡距的1/2处施工时紧线器收紧程度越大导线受到张力越大弧垂值越小
在工程规模较大时钢筋混凝土电杆和其他混凝土制品常是分批进场所以要按批查验
变压器箱式变电所的基础验收合格且对埋入基础的电线导管电缆导管和变压器进出线预留孔及相关预埋件进行检查才能安装变压器箱式变电所
在电气交接试验前没必要依据施工设计图纸及变更文件进行再次核对
拉线的绝缘子及金具应齐全位置正确承力拉线应与线路中心线方向一致转角拉线应与线路分角线方向不一致拉线应收紧收紧程度与杆上导线数量规格及弧垂值相适配
封闭母线和插接式母线依据建筑结构和母线布置位置的订货图分段制造进场验收也依照订货图查验规格尺寸和外观质量建筑物的实际尺寸和图纸标注尺寸须完全一样
热门题库
更多
技术员
监理员
预算员
测量员
试验员
助理造价工程师
城建档案管理员
水利工程五大员
注册城市规划师
房地产估价师
宏观经济政策与发展规划
工程项目组织与管理
项目决策分析与评价
现代咨询方法与实务
安全工程师
土地管理基础与法规